380v22kw电机电流
22kw电机
运行
电流
只23A怎样才能提高运行电流?
答:
1、
22KW电机
,应该是是三相220/
380V
供电电机,每相功率22000/3=7333W,最大
电流
=7333/220=33A;2、你说的23A电流,负载=220*23A*3=15180W=15.18KW,没有达到满载22KW ;3、提高电流,也就是增大负载,就像汽车拉货一样,多装一点,但电机跟汽车一样,能最大拖多大负载可以稳定的正常工作,如...
一台三相异步
电动机
,额定功率为
22kW
,额定电压为
380V
,功率因素为0.86,效 ...
答:
电动机的
额定
电流
=额定功率为
22kW
/额定电压为
380V
/1.732/功率因素为0.86=38.9A
22kW电动机的电流
是多少
答:
22KW电机
额定
电流
约40A,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A
22千瓦
电机
用150A铜接头
电流
够用吗?
答:
22kW电动机
,按
380V
三项,功率因数0.85计算,满载运行
电流
在40A左右,10mm^2线缆即可。150A线鼻子太大了,如果空间能安装也可用。
一台
电机
,铭牌上功率
2.2KW
,电压
380V
。那
电流
怎么算是多少?
答:
电流
等于功率除以电压
请问
2.2KW
的三相
电动机380V
,每相
电流
是多少?怎么计算的呢?
答:
每相
电流
是4.18A。三相
电机
功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ其中:1.732=根号3,cosφ是功率因数(一般按0.8左右选取)。根据公式:I=P/(U×1.732×cosφ)=2200/(
380
x1.732x0.8)=2200/526=4.18A。所以这台电机在额定负载下,每相电流是4.18A。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/dcc...
22千瓦的
电机
用多大的空气开关呢
答:
由于供电有两个标准·一个是家用供电220V俗称两相电,另一个是工业用电
380V
俗称三相电。所以
22KW的电机
在这两种电压下工作的
电流
分别是22kw/220v=1000A 22KW/380V=58A 。所以,在220V工作电压下,功率22KW的电机需要配120A的开关。而在380V工作电压下功率22KW的电机。只需要配70A的开关。20kw的电器...
22kw电机
额定
电流
答:
22KW电机
额定
电流
约40A,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A。电机在运行中需要注意的事项如下:1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。2、电动机线圈和铁芯的最高...
功率
22kw的电机
需要用多少平方的电线?
答:
功率二十二千瓦的
电机
需要用多少平方的电线我容一般情况下功率二十二千瓦的电机当然是需要五平方的电线
22kw电机
用多大的电缆
答:
10平方。
22KW
三相异步
电机
通常额定电压有3种:3X220V、3X
380V
、3X660Ⅴ。电机的功率因数一般在0.85;电机工作效率一般在0.75。
22kw的电流
额定电流估算大概是44安培。那么10平方的铝线就是可以带50安的电流,再考虑其他损耗因素选用10平方的铜线肯定是安全的。根据经验,22千瓦的三相异步
电动机
,额定电流...