33问答网
所有问题
当前搜索:
380v40kw用多大电表
问
40KW
功率要
用多大
功率的
电表
答:
按照三相380V来算,40KW电流要88A,要是电机类负载,启动时电流还要大,
要100A以上的电表或者用互感器来计量
。
4o千瓦电机
用多大电表
答:
如果是380V电机,40KW,额定电流应为60A左右,加点余度电流按90A左右考虑,
电表可选100A左右的,或者加100/5电流互感器,电表选5A的就可以
。
一台功率
40千瓦
机器需配
多大
的电线和多大的计量
答:
380V的,每千瓦按两安培电流计算。
电流为80A使用16平方的铜电缆,16平方电缆载流量为100左右
。5(20)A的电表,加电流互感器
380V
电压 三项电 功率
40KW
产生
多大
电流?用多少平方的铝线。每小时耗电...
答:
380v40kw产生额定电流为80安培、应采用25平方、每小时40度电、
电表用100安培的电表或采用互感器与5安培的电表组合接线就行了
四十个千瓦要
用多大
的
电表
?
答:
200A到400A的电表.。
40KW
负荷在三相
380V
、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,
电表选用
3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
40KW用多大
的
电表
与互感器?
答:
40千瓦
电机估算电流80A,可用100/5A电流互感器和100/5A的
电流表
(表盘刻度0~100A)。
功率
40kw
电源
380
选择
多大电度表
带互感器
答:
40KW
,如果功率因素为0.9,相电流为67A 有直接式不用互感器的
电表
,可直接接入,电表用20(80)*3的 如果想用互感器,你看下CT为80/5的有没有,如果有就用,如果没有就用100/5的,然后电表用3(6)*3的
三相
40KW的
电机选配
的电度表
是什么型号规格的?不装互感器
答:
是三相四线的话,可选择DTS156 20(80)A,功率是52KW,如是三相三线的,你要分是100V还是
380V的
,一般也是选择20(80)A
已知用电量大约为
40KW
,请问
用多大
的
电表
,和线
答:
80A表 如果还需要大的就得需用互感器 100:5A 表1.5-6A 电线16平方铜线 铜线1平方可以承受6A 16*6=96A 低压3相
380V
电机 约1千瓦=2A电流
三相电源功率
40千瓦
需配
多大电表
,
答:
40KW
,电流80A,应该配用互感器100/5:3只,单相
电表
1.5(6)电表:3只,互感器穿匝为1匝,其算法为,100/5=20,也就是说电表内流过1A,就是主线内电流20A,括号内是最大电流6A,就是6*20即是120A,这样就能满足80A的负荷电流,其范围30A-120A的适用范围,优点是不用剪短主线,一般10平方...