380v700a用多大电缆
三相配电柜总电流
700a
,
用多大电缆
?
答:
700A
电流母线选取50×5mmTMY铜母排。如果采用YJ
V电缆
需要300²双拼(注意双拼时要保证导线电阻基本一致否则会烧毁)
380V
电源,
用多大
的铜
电缆线
合适?
答:
综上所述,对于380V电源和100A的负载电流,
选择截面积为10-16平方毫米的铜电缆线是比较合适的
。当然,具体的选择还需要根据实际情况进行调整和优化。
急 总功率是350KW 电压
380V
要用大
的电缆线
啊 有没有公式可计算?_百度...
答:
总功率是350KW,如是阻性三相负载,则每相电流为530A;如果是感性负载,则要看电流大小要看功率因数了,如果是三相电机,电流约为
700A
.当然还要考虑实际的负荷率与线路的长短,在不考虑以上的情况下,电阻性负载要用两根185平方的电缆并联,如果是电感性负载,要用两根240
的电缆线
并联.楼上各位不要害人....
380V
电源,
用多大
的铜
电缆线
合适?
答:
结合电缆型号规格,
选用150平方以上铜电缆即可
。380V400千瓦功率,根据上述计算,安全工作电流是759.7A,则建议匹配额定工作电流800A的空开,刚好有一定的预留余量,但不建议匹配额定工作电流1000A及以上的空开,因为余量过大,会起不到保护作用。补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方...
电压
380v
电流600
a用多大电缆
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
380V
电压600a电流
用多大
铜
电缆
?
答:
380V
电压600a电流用230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相
380V
,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线
电缆
。三相电表,50A空开足够用 ...
三相
380v
电源
用多大电缆
?
答:
答:
380V
电压的三相电源,300kW用120平方铜芯
电缆
(或者150平方铝芯电缆)。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
三相
380V
电动机
用多大
的线径的
电缆
答:
计算过程:1、电机额定电流 Ie 单相 Ie=3800W/(220Vx0.8)≈21.6A 三相 Ie=3800W/(√3x220x0.8)≈12.5A 2、根据Ie查表确定
电缆
截面积 上图是常见的
VV
型铜芯电缆参数表,从中可看出 2x2.5mm²---载流量是26A >21.6A 3x1.5mm²---载流量是17A >12.5A ...
三相电130千瓦
用多大
的
电缆
答:
额定功率=130kW,三相电压=
380V
,功率因数=0.85,额定电流=232.4A,可选
电缆
:95mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量260A,相应功率145.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为528.8m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率159.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为355...