3kw电机用多少平方铝线
3kw
380v
电机用多大
的铝电缆。?
答:
3kw 380v 电机用1平方铝电缆
。由功率公式P=1.732UIcosφ 有 I=P/(1.732Ucosφ)=3/(1.732x0.38x0.85)=5A 根据口诀,小电流时,铝线每平方的安全载流量为5A,所以电缆的截面为5/5=1平方。按电流选电缆口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、...
3KW电机用几平方
的线
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,
使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以
。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...
3Kw电机
100米距离
用多少平方
的吕线最合适
答:
3Kw电机如果电源电压是单相的话满载运行电流应该在13.5A左右。
100米的传输距离用6平方左右的铝线即可
。但现在一般使用的是铜芯电线了。铜芯的电线用4平方的即可。
500米距离用3000
w电机
需
多少平方
的
铝线
?
答:
若为 三相 380V 供电 需选6mm²导线。
3kW电机
电流约6A,光看载流量1.5mm²
铝线
就够用。但
要
保证输电过程中电压损失小于5%,需选6mm²铝线。
400米远带
3千瓦
单相
电机用铝线用多少平方
合适
答:
3千瓦单相电机的正常电流约为18安,
一般来说选用6平方即可
,但你线路太长,最好选用 10平方的电线
三相
3kw电机
500米铜线
铝线
多少平方
的?
答:
380V情况下
3KW
额定电流为6A,电缆载流量每增加100米要打九折,500米情况下电缆载流量是正常的0.6倍,
使用
2.5
平方铝线
。
3.0kw单相
电机用几平方铝线
60米长
答:
单相
3KW电机
额定电流约30A,可用10
平方
的铝电缆(60米是正常供电距离)。
3000瓦三相
电机用
什么样的
铝线
答:
3kW
三相
电机
电流为6A左右,正常
使用
4
平方铝线
,超过200米使用6平方。
一台电容
电机
,三千瓦,为什么电流却是28A?那么
需要多少平方
的
铝线
?
答:
伙计,你测量有问题吧!!
3KW
,三相AC380应该是6A左右(或是略小于6A),单项AC220的正常应该是13--14A。三相启动电流(就那一瞬间的事)Y接法可能也就25A左右,三角形则大概为40A稍高吧!!若单项AC220用4
平方
的铝足够了,三相的话,1平方就没问题(好像不好买这种,2平方没一点问题的)!!
我有3个
3KW的电机
(三相).与电表距离是5米,请问
用多少平方
的铜线,如果铝 ...
答:
是三相
电机
还是单相电机?电流是不一样的,估算电流的经验是220v电压的用电器电流是1000瓦为1000瓦除以电压220,电流4.5A多,按5安培,三相电机的估算是一千瓦为2安培。根据功率的大小配用适当的电线。220的用10
平方
铜导线,380的用6平方的导线就足矣。