3kw380v电机每小时耗电
3000
w380v电机每小时
用多少电
答:
3kw*1h/0.68=4.4kwh;一直开机的话,
每小时4.4度
。
知道电压
380V
,功率
3KW
,怎么算电流。
一个小时
用多少度电。回答时详细点...
答:
三相
380V
,
3KW
,电流=3000/(3X220)=3000/660=4.54A 如果功率因数按0·85计算,4·54/0·85=5·35A 即既然是3KW,
一
小就是3度电。当然这是在额定负荷运行
时
的
耗电
。
知道电压
380V
,功率
3KW
,怎么算电流。
一个小时
用多少度电。回答时详细点...
答:
一个小时用电的量:如果是电阻负载,一个小时用电就是3度
;若不是纯电阻负载,一个小时用电只能说是3度左右。1、如果是三相电阻负载,如电烤箱(供电线是3根火线,每两根之间电压是380V),电压U、电流I、功率P三者的关系是:P=根号 3*380*I所以,当P=3000W时,I=3000/(1.732*380)=4....
380v
3KW
三相
电机
电流测得是8A
一个小时
用多少度电啊??
答:
可以先求出电阻,R=U/I=
380
/8=47.5欧,电流8A的功率是P=UI=380X8=3040W=3.04度电流6A的,功率是P=I ^2R=6^2x47.5=1710W=1.71度,1千瓦
时
=
1
度电,那么省的电就是3.04-1.71=1.31度电,变频器的价格是很贵的,一般人还消费不起 ...
3KW
(8.5A)的潜水泵加上一台1.6KW(4.9A)的风机,都是
380V的
,
一小时
...
答:
很正常的呀,因为一般情况下水泵风机
的电动机的
起动电流是额定的5-7倍啊,起动
时耗电
是很大的。
3KW
的三相
电机
正常电流是多大
答:
这个公式告诉我们,
电机
的功率是电压和电流的乘积。因此,电流(I)可以表示为:I = P/V 这个公式告诉我们,电流是功率除以电压。将P=3KW=3000W代入上式,电压V=380V,即可求出答案。计算结果为:电机的电流是 8.42 A。所以,
一个3KW
的三相电机在
380V的
电压下,其正常工作的电流是 8.42 A。
求问7.5KW三相
电机每
相14.5A电流它
每小时耗电
是多少度电?它是怎样计算...
答:
7.5KW三相
电机每
相14.5A时,实际功率P=UI1.732cosΦ=0.38X14.5X1.732X0.8=7.62KW
每小时耗电
7.62度,由于电流和功率都接近额定,所以以额定功率回答,每小时耗电7.5度也正确。
3KW
三相电机每相3.5A时,实际功率P=UI1.732cosΦ=0.38X3.5X1.732X0.8=1.84KW 每小时耗电1.84度....
220伏3000W的电炉丝与
380
伏
3KW
的
电机
,
耗电
量相同吗?
答:
耗电
量是不同的 ,一般的电炉丝的功率就是他的耗电功率,但是
电动机
标出的都是输出功率,机械效率不可能为100%所以他的输入功率要比三千瓦大,一般三相三千瓦的
电机
的电流是6.4A他的输入功率也就是
380
*6.4*1.732=4365瓦,要比电炉丝大1365瓦 ...
380V电机
的功率一般是多少?
答:
功率 转速 0.75 kW 750转/分
1
.5 kW 1500转/分 2.2 kW 2840转/分 4 kW 1440转/分 5.5 kW 2840转/分 7.5 kW 1440转/分 3. 选择合适的
380V电机
功率 选择合适的380V电机功率需要根据具体情况进行综合分析。例如,同样是需要驱动一台设备,但如果设备规格不同或工作性质不同,所需要的...
...需要消耗电费几度.
电动机
功率5000W电压
380V电机
,我接两线
答:
每天平均使用h
小时
,则
耗电
数:每月耗电(度)=5KWxhx30=150h(度)注:150h度是按照
电机
满负荷计算的结果,实际应该小于此数。如果电机带的负荷是个定数,可以通过测量电机的电流(例如13.6A)计算实际工作消耗功率,即:实际功率=220Vx13.6A=
3KW
那么 每月耗电(度)=3KWxhx30=90h(度)...