答:
任何用电器都有漏电电流,只不过大小不同罢了。用了一年漏保送不住,说明
潜水泵
的漏电电流上升了,到了漏保的临界值,所以就动作了 咨询潜水泵的厂家,或看
使用
手册,看一下这个水泵的允许漏电电流是多少,然后在配用相应的漏保,如果选小了,就会送不上电。潜水泵配用漏电断路器,是很正确的做法!
三相
潜水泵
零线接地为啥扔到水里
空开
就跳闸?
答:
因为你零线接地了。所以扔到水里
空开
就跳闸。。。
潜水泵用空开
控制总闸用漏电保护器行吗
答:
可以的,当
水泵
漏电时,总开关会跳闸保护的。 漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。 当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的...
潜水泵空气开关
为何老跳闸?
答:
有两三种可能 1 就是
空开
太小 电路电流太大 2
水泵
坏了里面有短路的现象造成电流太大空开跳闸 3 就是水泵漏电造成空开跳闸
自己家水井的
潜水泵
接到五孔一开怎么接线?
答:
我不知道你的
潜水泵有多大
功率,功率不大的话可用开关。大的话最好接个
空开
接法是泵的一根线接N.火线L接开关的一端,开关的另一端接泵个另一根线。
井用7.5千瓦
潜水泵
配着20安接触器,JD-5电动机保护器,启动1个小时后频繁...
答:
7.5千瓦
潜水泵
单相电机 额定电流 60A 20安接触器不合理,JD-5电动机保护器 调到80A 跳闸水泵有短路故障 三相电机 额定电流 15A 20安接触器可用,JD-5电动机保护器 调到80A 跳闸水泵有短路故障
2.2
潜水泵用
4*1.5的橡皮电缆线行吗线路有50M左右三只水泵专泵专线140灯...
答:
3PD6的或3PC10的可以,3*16+1*10的大概在45
KW
左右,要求负荷平衡 3*25+1*16的大概在60KW左右,要求负荷平衡
潜水泵
抽干水后
空开
为段开漏保会马上断开吗是什么原因
答:
不会断开,你的漏保是在联电是才会断开,你要加上接触器和过载继电器,把继电器跳到你
需要
的A数,那时他会在你不知道什么时候水干了的时候保护电机,不过那样也会对电机有点损害的,
有一个小
潜水泵
绝缘和相间都好着的,但以启动
空开
就跳
答:
启动
空开
就跳。毫无疑问,负载有短路或者过载。你说
水泵
绝缘和相间好着的,那么绕组匝间是否有短路,泵运转是否灵活,有没有其他附属电路或元件,都不可忽略。所有相关线路或原件,都应逐步检查分析判断。
单相
潜水泵
正常用不跳闸,一闭了就跳闸是什么原因
答:
检查你的断路器是不是有问题