4千瓦电机90米用多大线
380V
4Kw电动机用多大
的电线?
答:
如电缆长度不超过百米,380V,
4Kw电动机
可选用 3x1.5平方铜芯电缆。计算:1、电机的额定电流 4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦电机用
几平方电缆
答:
四千瓦
的
电机
要用1平方的铜电线。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的安全电流取5A,所需电缆的平方数=7/5=1.4平方。根据电缆规格表,可选1.5平方的铝线或1平方的铜...
4千瓦电机
配
多大线
答:
4千瓦电机配2.5平方毫米的电线即可
。导线截面积与载流量的计算:一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定 的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2...
输出电压是220伏,功率是
4千瓦
的
电机
,用铜线传100米远,应该用横截面积多...
答:
4kw
,220v
电机
电流应该是22.72A,而铜芯线每平方能承载的电流大概在5-7A,,而导线传输距离又比较长,所以最好选用4平方的铜芯线。
超过一千米,多少平方的铝线或铝线能带动
四千瓦
的
电机
?
答:
一般
四千瓦
的
电机
每25米电压降为1%,如果就近使用2.5平方的铝线就够用了,但线路超过了1千米,就要考虑电压降,线路按1千米计算,电压降为40%,如果电机不频繁启动,周围环境温度为25度的情况下,应考虑使用10平方塑料铝线,如果电机频繁启动,应考虑使用16平方塑料铝线才能确保电机正常工作。
两台
4千瓦
380伏的水泵一百米距离
需要多大
的电源线?
答:
两台
四千瓦的电动机
,满载工作电流大约在十六至十七安,下面按十七安计算。依据常规允许电压降不大于百分之五为允许值。计算:铜线电压降计算,0.017/4=0.00425*100=0.425*17=7.225 铝线电压降计算,0.027/6=0.0045*100=0.45*17=7.65 通过以上计算,距离一百五十米内,可以选择四平方毫米的...
4千瓦电机
700米远要
多大
电线
答:
4平方。根据查询电机相关信息得知,
4千瓦电机
700米远要4平方电线。三相电机的功率达到了4000瓦,所配置的电缆达到1.5平方就可以了,而且最好选择铜线的电缆。4千瓦电器在单相电中可以
使用4
平方的铜芯电线。电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。
4千瓦电机用
几平方电缆?
答:
单相
4千瓦电机
建议
使用4
平方铜线或6平方铝线。三相4千瓦电机,用1.5平方铜线即可。
4千瓦电机用
几平方电缆
答:
一般情况下
4千瓦
的三相异步
电动机的
电流可以达到8安左右,而1平方毫米铜芯电缆可以过5安电流,1.5平方毫米铜芯电缆可以过7.5安电流,2.5平方毫米铜芯电缆可以过12.5安电流,所以用2.5平方毫米铜芯电缆就足够了。
4千瓦电机
150米长的距离应该用多粗的线啊?
答:
4KW电机
的额定电流约8A,每平方铜芯线允许通过的电流5-7平方,所以16/5=3.2,每3.2那么规格,所以选择4平方的线缆,如果电机负载不大,用2.5平方的也行。