40千瓦三相四线电缆需要多大
三相四线
40kVA
用多大
的线
答:
5、结论 三相380V,40千瓦的负载,
在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆
。
三相
电
40千瓦用多大
的
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,
40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
40千瓦三相四线
供电
用多大电线
答:
16平方毫米
。配置16平方毫米铜芯电缆,40千瓦通常采用单相供电,在运行时电流要小于80安培,因电器启动电流会直接高于正常工作时的电流,所以必须要配置25平方毫米的铜芯。
40千瓦
单相设备用电,
三相四线
制供电,用铝蕊
电缆
,
要多大
?
答:
三相
电的电源,40000瓦的功率,使用25平方的铝芯
电缆线
即可,如果用铜芯电缆线的话,16平方的就可以了。
40千瓦
380伏
三相
电
需
按装多少平方
电线
答:
你好,
40千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为80A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择3*25+1*16平方的。以上仅供参考。
40千瓦
的
三相
空调需要
用多大
的
电缆
答:
1、选用3×16+1×10的铜芯
电缆
(安全载流量:68A)或3×25+1×16的铝芯电缆(安全载流量71A)。2、选用橡皮绝缘导线:铜线10mm??(安全载流量69A)、铝线16mm??(安全载流量69A)。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 4 其他回答 你的选择基本是正确的,漏电断路器选择DZ47LE-63A
三相四线
的,
电线
选用...
照明220v总功率
40千瓦
接三项
四线用多大
的
电线
答:
如果是
三相四线
供电就不需要考虑是不是220V了,直接考虑总功率
40KW
了。根据公式P=根号3*U*I*0.9(照明,选功率因数0.9好了),则I=40/1.732*0.4*0.9=64A。根据导线安全在流量表查询得,选16mm2的铜力缆即可!
单相
40千瓦
接380v电源、请问用多少
三相四线电缆
答:
40千瓦
,参考
线电缆
约80安培,建议选用 规格:4x16 的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,参考载流量为84安培。或者,规格:4x25 的铜芯聚氯乙烯绝缘绝缘电力电缆,参考载流量为89安培。或者 规格:4x35 的铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,参考载流量为87安培。或者,规格:4x35 的铜芯聚氯乙烯绝缘绝缘电力电缆...
四十千瓦要用多大
的铝线
答:
40千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为80A。供电距离如果在30米以内,铝
电缆
截面建议选择25平方的。25平方的铝芯电缆,明线敷设安全截流约95A。若是农村自建房的
电线
铺设方式不同,或者是受环境温度的影响,同一规格的电线能负荷的千瓦数都会存在差异。一般来说,6平方铝线可以承受30A的电流,若是...
总负荷
40千瓦
,
用多大
线,开关,电表(
三相四线
)大约55米
答:
总负荷
40千瓦
额定电流约80a,可以选择125A的空气开关,100A的
三相
直通电表。
电线
可以选择25平方的铜芯电线。