400千伏安变压器空载电流
400kva变压器
参数
答:
400kva变压器参数是额定容量:400kVA,额定电压:10kV-0.4kV,相数:三相,
高压侧空载电流:1.1A
;低压侧短路阻抗:4.0%,总损耗:4000W。根据查询相关资料显示,400kva变压器的参数包括额定容量、额定电压、相数、组别、接线方式、高压侧空载电流、低压侧短路阻抗、损耗等等。变压器的参数因厂家、用途、...
400千伏安变压器
每相能载多少
电流
答:
低压额定电压为400V,容量400KVA变压器每相能载最大电流=400÷√3÷0.4=
577.3A
。
请问:
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
每百千伏安100KVA按144A计,
400KVA配电变的额定电流是144×4=576A
,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
4000
KVA变压器
高压端要多大电缆有多大
电流
答:
4000
KVA
,电压是10KV,
电流
是4000÷10=
400
A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
400 kVA的变压器
额定
电流
等于多少安
答:
576A
。400*1.44=576A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
400千伏安
的
变压器
输出
电流
多大
答:
400KVA的变压器
,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定
电流
为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。电机300/0.38/1.732051=456。次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5你说的变压器应为400*1.5=600A。带小...
400KVA的变压器
最多
电流
是多少
答:
高压侧的额定
电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=
400
÷17.32=23.09A;低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A。I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是
KVA
,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压...
一台
400千伏安
的
变压器
,一二侧
电流
是多少?
答:
一、一次侧二次侧的额定
电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=
400
X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
400千伏安
的
变压器
的额定载流量是多少安
答:
380V与220V不一样,分别是1050A,1810A,希望可以帮到你,恒牛吧!!
400kVA的变压器
额定
电流
是多少?怎么计算的?
答:
变压器图片 10/0.4Kv变压器的额定
电流
的快速估算公式:变压器容量÷100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值;如果x144的话,结果就是低压电流值。比如:
400Kva的变压器
÷100取整数倍就是4那么,高压侧电流就是4x5.5=22A。低压侧就是4x144=576A 我的回答不知道能不能帮助你呢?