400变压器一月损耗
变压器一个月
能用多少电费?
答:
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。
其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W
。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。如果你的变压器是高压方计度,变压器就是运行在额定功率,那么每月有:5.1*24*30=3672 kW.h(千瓦....
400
KVA的
变压器
无功
损耗一个月
是多少?
答:
400KVA的变压器无功损耗一个月是21600千乏时
。400KVA变压器自身无功损耗约30千乏,每月30千乏×720小时=21600千乏时。变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%-15%,它的空载无功功率约为满载时的1/3。变压器工作时由于铁芯的涡流、导线的电阻产生的发热性损耗就是有功损耗;由于电压与电流不同相位...
400
的
变压器
电损多少
答:
S7系列400KVA 变压器的空载损耗0.92kW左右、负载损耗5.8kW左右
。以此计算,每月空载电耗为0.92*24*30=662kWh,每月负载损耗(100%满负荷情况下)为5.8*24*30*100%=4176kWh。这样,这台变压器一月的电损在
662~4838kWh之间
。
我单位有一台
400
的
变压器
每月走电数2万度,每月电损1740度正常吗_百度知...
答:
正常
。400kVA油变空载损耗计它600W,一个月空损电费=0.6*30*24=432度 负荷很轻,标准是4520W,你的负荷就按40%计,0.4*4.52*30*24=1302度 加起来共1734度
400
kva
变压器
的每月电损是多少?_或者简单一点占总用电量的百分之多少...
答:
400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电变压器,我假定是S9-400/10,也就是9型的。
其空载损耗标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W
。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。
S11-MR型
400
KVA电力
变压器
空载
损耗
每月大约是多少
答:
S11-MR型
400
KVA电力
变压器
空载
损耗
每月大约是多少 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览982 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电力变压器 s11-mr 空载 损耗 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存...
400
kva
变压器
电损每月是多少?
答:
变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。你们负荷小,主要是铁损,
400
kva
变压器损耗
约0.8千瓦,150KVA约0.4千瓦,这样算下来一天才30度左右,100多度损耗有些偏多。
个人装个
400
千瓦的
变压器
每个月要交多少电损费用
答:
1、你所说的
400
,应该容量为是400kVA,电压比为10kV/0.4kV的配电
变压器
吧。你的变压器的型号是什么?我假定是S9-400/10,也就是9型的。其空载
损耗
标准值为800W,负载损耗标准值为:4300W。总损耗为800+4300=5100W。这组数据你在变压器铭牌上可以看到。2、如果你的变压器是高压方计度,变压器就是...
400
kvA
变压器一月
铜损铁损共多度
答:
空载
损耗
一般只有5kw左右
400
千伏安
变压器
,月用电3万度,问变压器铁损
损耗
是多少??
答:
你这个损失太大,
400
KVA
变压器
最少的用电量是69121度,最好是115200度。你这损失最小是7560度以上