33问答网
所有问题
当前搜索:
400a双电源能带多大功率
双电源
转换开关
带400A
负载可以强行转换吗?
答:
双电源
转换开关为刀闸类的不
可以带
负载转换,转换开关为断路器类的并且开关额定分断电流满足要求的可以直接转换。
什么是
双电源
自动切换开关?
答:
双电源
切换开关ATS(Automatic Transfer Switch),可实现两路电源的快速带载切换(切换时间≤80ms),可用于国家规定的一级负荷,如高层楼宇、邮电通讯、煤矿船舶、工业流水线、医疗卫生、军事设施等。两路电源可以是电网、自启动发电机组、蓄电池等。SmartGen的SGQ型ATS采用电磁线圈驱动、电气和机械双互锁机构,...
GCS低压柜,里面安装设备有
双电源
装置的抽屉高度?
答:
你可以把所有东西都排一下,480的高度。
双电源
水平放置,具体看你装的什么外形的ATS。例万高的
400
的ATS高度是275 再加进出线铜牌尺寸,你看下够不够
正泰
400a双电源
工作原理
答:
正泰的
双电源
都是CB级的产品,现在行业内都逐渐淘汰了,稳定性差,经常出问题!工作原理就是中间一个电机,两边装两个塑壳断路器,通过电机的正反转实现两个塑壳的分合闸切换。
这个
双电源
配电箱进线截面积应该选
多大
?我现有的120平方电缆是否
带
的动...
答:
如果使用了降压启动,那么208.9A的电流需用电缆为208.9÷3≈70。那么70平方的铜芯电缆可以满足要求了。如果电缆穿管,或者
电源
距离比较元,应选择大一号的95平方电缆。因此你WDZAN-YJY-3*120+2*70电缆可以使用。说明:公式里面的3指的是一平方电缆承受3A电流。如果电流大到
400
及以上,一平方电缆承受2A...
syk1-
400a双电源
自动切换开关如何手动切换
答:
先用钥匙拧到手动状态,在用手柄转常用或者备用
xls9c-63/
400双电源
切换箱是什么意思
答:
楼主的这个型号是扬州新菱的隔离型的
双电源
。经查看样本手册,没有楼主的xls9c,而是应该是xls9w-63/40。xls9w:是厂家编号。63是:隔离型双电源的壳架电流。40是;额定发热电流。知胜电气 为您解答!参考资料:https://zhidao.baidu.com/question/1545400695191359347.html?entry=qb_ihome_tag_双...
正泰
双电源
NH40/SZ
400A
尺寸是多少
答:
这是百度文库 NH40/SZ 的说明书。http://wenku.baidu.com/link?url=Pq5CB75r832ePgqSG7xXk3rA7VJpkvuRe18-ScJT-xEY-UCb65GlDvthARW9_CqpasdGbVxstzo6B_-GXhiCKTTz4ZZQ7kt6poZjoxRUDha WK
双电源
!北京网为 为您解答!
医院用电从变压器出来接了
400A
的漏电保护断路器。
答:
跳闸应该是变压器原因,可以用电笔(电笔能测500V一下)之类的测量零线,如果亮灯,说明是
电源
出问题了,如果没有的话可能是转换之后的电路有问题,如果两者都没有说明只能说变压器问题了
双电源
的
400A
/4S(315)什么意思
答:
没有型号,不知道你说的是不是施耐德万高的。
400A
表示
双电源
的壳架电流 315表示双电源的额定电流 4S表示4极,自投不自复。