答:
3相
380V
,
40KW
,电阻性负载。电流约61A,配线BV-16,足够了。
40千瓦用多大电缆
答:
三相380V,40千瓦的负载,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;
在土壤中敷设可选用3x16mm²的VV铜芯电缆
。
请问40个千瓦的设备
用多大的电线
和开关呢/?
答:
如果是三相380V,加热设备,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A
,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A。如果是三相380V,电机设备,要考虑点击效率,如果按0.7计算,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,60.8A/0.7=86.9A,长时间连续使用,可选45平方左右的...
三相
380v
电压
40KW的
电阻丝,60A电流,应该选用
多大
的
电缆
?如何计算的?
答:
三相380v,60A电流,
应该选用铜电缆面积
,在百米内不小于:S=60/2.5=24平方毫米 (根据电缆规格应选用不小于25平方毫米)
电机
40千瓦
,电压
380v
,距离120米,
用多大
的铜芯
电缆
答:
如果按0.7计算,
40Kw
/
380V
=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,60.8A/0.7=86.9A,长时间连续使用,可选45平方左右的铜线,开关可选100A-120A。如果是三相380V,
加热
设备,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A。
我该如何选择
电缆
规格?在线等
答:
40KW
x2/(√3x
380V
x0.8)≈152A 这个计算值已经大于50*3+2 mm²的铜芯
电缆
空气敷设电流(141A),并接近土壤中敷设电流值(157A)。如果考虑电缆长90米产生的压降,50*3+2 mm²的铜芯电缆是不能胜任主电缆的工作,所以要选用大一号的电缆---70*3+2 mm²的铜芯电缆。
40千瓦
的电磁
加热
器
需要多大
的铜芯
电缆
答:
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=40000/
380
/1.732/0.95≈64A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:64×(1+20%)≈76.8A;在不考虑供电距离的情况下,选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘
电缆
或者35mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,即:
VV
-4...
40千瓦
的三相空调需要
用多大
的
电缆
答:
40千瓦
的三相空调需要用25平方毫米的铜线
电缆
。40千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ,P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。计算:根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ)=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A。根据
电线
电流对照表,
40KW
...
加热
管一个是2KW一共有二十个就是
40KW
有十米远距离我该
用多大
线选多大...
答:
首先需要知道
加热
器的额定电压是多少。如果是220V的,2kW大约9A,20个并联,大约180A。如果
用电缆
,大约需要2×90mm2左右的。如果有3×
380V的
电源,也可以将其分成3组(6+7+7),然后按照星形接线,则每相电流约61A,用3×25电缆即可。如果加热器额定电压是380V的,最好是分组接成三角形,选用...
用三相四线配电,220V
40kw
电热设备三相均分
用多粗380v电线
多大空开
答:
三相均分。电流是61安左右,空开用100安的,如距离不远,用25平方铜芯线即可。