40kw380v用多大电缆
30mm
电线
.
多大
功率
答:
1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(
380V
)×线电流I×功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】注:在现场使用中,因供电距离
电缆
敷设环境不同,建议所带最大功率不要超过
40KW
。
65千瓦的电烤箱选
用多大
的
电缆
和空开
答:
电流是65000÷380÷1.732÷0.9=109.7A,不需要考虑
电缆
长度的话,用YJV-0.6/1KV-3*35mm2的铜芯电缆(载流量135A),空开用160A 若是单相
380V
,电缆是65000÷380÷0.9=189.5A,不需要考虑电缆长度的话,用YJV-0.6/1KV-2*50mm2的铜芯电缆(载流量195A),空开用200A或者225A ...
150平方铜
电缆
3000米能用70千瓦吗
答:
在
380
伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。【例2】
40千瓦
水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的...
16平米的铜线三相可以承载
多大
负荷
答:
16平方
的电线
三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全...
电缆
功率是算单根还是算三根?
答:
算3根,就是12
0KW
。 你这个应该用三相五线的接线模式,要想便宜点的话可以用 4根 25平方的线和1根12平方的线。
1万二千瓦两相电
需要多少平方
铜线,十平方铜线最大承载多少千瓦?_百度...
答:
10mm²铜芯导线能承受三相负载约33.6KW,能承受两相负载约19.4KW,能承受单相负载约11.2KW。选用
多大
导线则应先计算出供电回路的电流,要计算供电回路的电流,得知道负载功率(12000W),供电电压(两相电,AB相、BC相或AC相相间的电压是
380V
)、功率因素(取0.85);计算电流:Ijs=P/U/cos...
和谐号动车组的功率
有多大
?
答:
转向架轮径(mm):890/810 转向架固定轴距(mm):2700 受流电压:AC25kV,50Hz 牵引变流器:IGBT水冷VVVF 牵引电动机:550kW 启动加速度(m/s2):0.5 制动方式:直通式电空制动,备用自动空气制动 紧急制动距离(m)(制动初速度200km/h):≤2000 辅助供电制式:三相AC
380V
50Hz DC24V ...
380v
22kw
用多大电缆
答:
总结 我们在给负载选
电线
大小的时候,不仅要考虑电线最大载流量,还要考虑导线的机械强度是否足够?还有导线电压损失是否符合要求?等等 这个口诀仅根据导线最大载流量来匹配电机功率,还有它只适用于三相
380V
电机,并且是短距离,默认是铝线穿管敷设。如果是铜线敷设,可以在计算结果的基础上降低一个线号。
总功率
40KW
,
需要使用用多大
的
电缆
?
答:
1.
40千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=40/(1.732×
380V
×0.85)=72A 2.
电缆
:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一...
请问40个千瓦的设备
用多大的电线
和开关呢/?
答:
要看是什么类型设备?比如,电机和加热是不同的。开关也分很多种类,
电线
承受电流和环境温度,是否穿管等有一定关系。如果是三相
380V
,加热设备,
40Kw
/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,长时间连续使用,可选30平方左右的铜线,开关可选80A-100A。如果是三相380V,电机设备,要考虑点击效率,如果...