40千瓦用多大的电表
二相
40
安
电表
能承受多少负荷
答:
准确地讲应是单相直接式
电度表
,最大量程为40A,其电度表的额定电流不应超过26A(仪表的最佳量程应在1/2~2/3之间)。单相电度表:P=UIcosφ=220×26×0.9≈5.3KW 单相直接式电度表10(
40
)A可以承受5300瓦的功率,但每小时能承受5.3KWH,用电量那就是根据你的用电时间长度来确定了。
三相电用电量20kW
要
配
多大电表
答:
三相电用电量20kW
要
配内用20(80A)的三相
电表
。20KW的电机额定电流大约是
40
A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。三相
电度表
用于测量三相交流...
总功率十四
千瓦
买
多大电表
答:
220v总功率十四
千瓦
,应该选30(100)A的单相
电度表
40a
电表
能带多少
千瓦
答:
因为电器的铭牌上标的功率都是额定功率,你真正用的时候不一定就达到了额定大小,还有你的电器不会一起
使用的
吧,即便一起都在用,也不会一起达到额定功率,所以报装
电表
的时候都会统计你家的电器然后还乘以一个同时系数(0.5至0.8)才是
要
报的功率,所以电器功率总和乘上同时系数也就是5 6
个kw
,...
我有一设备25
千瓦
,三相电,
用多大的电表
合适?用
40
安电表有什么后果?合...
答:
你没有说明25
千瓦
的设备到底是感性负载还是阻性负载,所以无法确定实际工作电流是
多大
可以
选用
60A或者是80A
的电表
,也可以选择配电流互感器然后配一个小的三相电表 如果选用40A的电表,可能会烧掉电表,因为实际电流可能要超过40A,再说你也要考虑一下启动电流的大小,一般说来电表的工作电流要略大于负载电流...
10kw用电量380v电源
需要多大
安数
的电表
答:
◆根据功率与电流、电压关系的公式 P=I*V,可以求得电流 I=P/V=10000瓦/380V=26.32安培,所以你应该
选用
电流为30A
的电表
。●如果电表小于此值,当用电量接近峰值时就会出现打表现象,会使表针受到损伤,并影响电表指示的准确度。但也不能选用量程太大的电表,否则指针的分辨率就会变低,读起来会...
40a 3相4线
电表
能承受多少个
千瓦
答:
40a 三相四线
电表
每相最大能承受8.8千瓦.电表不能用.52个
千瓦用
16平方线,有点小!
40千瓦的
三相空调需要
用多大的
电缆
答:
其他回答 你的选择基本是正确的,漏电断路器选择DZ47LE-63A三相四线的,电线选用多股铜芯护套电线。 热心网友| 发布于2013-07-08 举报| 评论 3 2 为您推荐: 20台空调需要多大电缆 电缆规格 空调功率 5台空调要用多大电缆 日立中央空调 30kw空调
用多大的
电缆 两台3匹空调多大电缆 15
千瓦
电机用...
...
电表
写着220v 10(
40
)A 50hz 可以承受多少
千瓦的用
电量?电力是多少千...
答:
单相交流电一
千瓦的
电流是4.545A,这个
电度表
的额定功率在2.2千瓦,括号里面的数字是这个电度表可以承受的瞬时峰值电流值
40a三相
电表
能带多少
千瓦
答:
根据三相功率计算公式 功率=电压*电流*电压相位角1.732*负荷功率因数可以计算出 380*
40
*1.732*0.9左右,约为23.7
kw
,但是这个是40A电流时功率,长时间和正确计量情况下,流经
电表
电流不能接近或等于额定电流,约为80%-90%,所以,该电表带21
KW
以内的电器功率是比较合理的。