33问答网
所有问题
当前搜索:
5万千瓦需要多大的铜电缆呢
5
万瓦
需要多大的
动力
电缆线
答:
根据电缆对照表,
建议选择35平方的电缆
。
4平方铜电缆
能带
多大
功率
答:
4mm?
铜
芯绝缘
电线
可带
5
.4
kw
~9kw;4mm?铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm?铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应...
2.5平方
铜线
能带多少瓦
答:
2.5平方的纯铜电线能带3500~5500瓦
。国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度,连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的...
10
万千瓦要多大铜
芯
电缆
?
答:
10
万千瓦要多大
铜芯
电缆需要
16平方以上
的铜
芯电缆,而且开关要大于60A以上。因为10千瓦/220v=45.5A
功率为1
千瓦的
电器
需要用
多少平方
的铜电线
?
答:
一
千瓦
的电流是1000÷220≈4.5A,铜电线用1平方的就可以,10平方以下
的铜电线
每mm²可以承载5A电流,选用电线要有一些富余,所以不能低于一平方。
三相电
千瓦
怎么计算
用多大电缆
答:
1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)以10
千瓦
,三相380V50HZ交流电为例:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=10000÷(1.732x380x0.85)÷6=2.979(平方毫米)...
2.5,4.0平方的「
电线
」各能承受
多大千瓦的
答:
二、通过计算方法得到。已知纯
铜电线
的横截面积为S(mm2),一般电流密度取6A/mm2,电线的载流量I(A)=S(mm2)X6A/mm2。例如:2.
5
平方电线,它的最大载流量为1=2.5×6=15(A)。如果是220V电压,最大承载功率为P=220x15=3300(w)另外还有估算口诀:二点
五
下乘以九,往上减一顺号走。三十...
500
千瓦的
设备
需要
多少平方
的电缆线
答:
500
千瓦的
设备需要3*240mm2+1*95平方
的电缆线
,如果长度大于200m,可考虑适当增加余量,即选择更粗一点
的电缆线
!
5
平方
铜线
能带多少
千瓦
?
答:
假如是在380伏的电压电路中,那么计算0.
5
平方的线能带多少瓦的时候,需要根据公式P=√3*U*I*cosθ来进行计算,其中cosθ等于0.85,由于每平方
铜线
的截面电流密度一般为6安,所以0.5平方铜线的安全载流量为6安*0.5平=3安,所以P=√3*3安*380伏*0.85=1676瓦,也就是说0.5平方的线可以带...
五点
五千瓦
的电动机
需要
选
用
多少平方
的铜
芯
电缆
?
答:
如果距离是五十米以内,用2.
5
平方毫米
的铜线电缆
就可以了。距离达到100米或略以上,需要选择四平方毫米的铜线电缆。