33问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦用多粗的线
5千瓦用
多少平方的电线?
答:
一、5千瓦用多少平方的电线 在220伏的家庭电路当中,
5千瓦的电器使用2.5平方的铜线正好能够满足用电的需求
,但是如果家里还有其他一些大功率的电器,那么最好是购买4平方的铜线,4平方铜线能够承载的功率是7千瓦,要是因为经济问题想选购铝线,那么从安全方面来讲,需要购买6平方的铝线。二、家用电线有...
五千瓦用
多大平方的电线
答:
2.
5
平方毫米、4平方毫米。根据查询得知,可以选择2.5平方毫米的铜芯导线或者4平方毫米的铝芯导线来满足用电需求。实际使用中,还要考虑到其他因素,如距离、环境温度、敷设方式、启动特性等,可能需要适当增加导线的截面积以保证安全和效率。
5千瓦
电器
需要
用多大
的线
答:
220V电压,
5000W要用4平方毫米的铜芯导线
。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=5000÷220=22.727(A)根据导线载流量,选择4平方毫米的铜芯导线 (虽然2.5平方毫米的铜芯导线也满足要求,但是富余量较小,所以选择4平方毫米的铜芯导线)2.5平方铜芯线载流量:16A—25A 4平方铜芯线载流量:25A—32A ...
五千瓦
电器用几平电线
答:
如果是单相电,
5千瓦的
电流是5000W÷220V=22.7A,可用2.5以上的铜线,2.5平方铜线的截流量是25A,4平方的截流量是33A。
5千瓦
电器用几平方线?
答:
5千瓦
电器如果是220V的话,要28A电流需要最少30A的开关,电缆为4平方。如果是380的则最低3X1
的线
。由电功率计算公式P=UI 得5000/380≈13A电机属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。功率不大按1.5倍的启动电流...
电器是
五千瓦的
,要
用多粗的
电线,如何计算的?请讲仔细点!
答:
使用铜线采用三相电压,则5000W/380V=13.157A,铜线每mm²承受电流为5A,那么13.157/
5
=2.63mm²选3×4mm²的铜芯电缆。使用铜线采用单相电压,则5000W/220V=22.727A,铜线每mm²承受电流为5A,那么22.727/5=4.545mm²选2×6mm²的铜芯电缆。电线是指芯数...
家用线路
5千瓦
功率用多大线?
答:
—允许接用负荷(220V W)2.
5
平方铝线—12A—2400W 4.0平方铝线—19A—3800W 6.0平方铝线—27A—5400W 10平方铝线—46A—9200W 1.0平方铜线—6A—1200W 1.5平方铜线—10A—2000W 2.0平方铜线—12.5A—2500W 2.5平方铜线—15A—3000W 4.0平方铜线—25A—7000W 6.0平方铜线—35A—1074...
5千瓦用
多少平方
的线
?
答:
三十五乘三点
五
,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。是根据用电设备的功率(
千瓦
或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统...
五
个
千瓦用
多大的铜芯线 220V和380V的都给答案我
答:
五
个
千瓦的
三相电机,380V的用2.5mm²的铜芯线。五个千瓦的三相电机,220V的用4mm²的铜芯线。五个千瓦的单相热水器,380V的用4mm²的铜芯线。五个千瓦的单相热水器,220V的用6mm²的铜芯线。
已知电压380电功率是5kw用多少平方线
答:
,选用 BV 1.5 平方的铜导线足矣。——★4、三相 380 V 、
5 KW
电感性(电动机)负载,额定电流为:5000 W ÷ (1.732 × 380 V × Cos φ × η),大约 10 A 左右,可以使用 BV 2.5 平方的铜导线。——★5、顺便说一句:提问题,要交代清楚,别人看明白了才能帮助你,是吧?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
五千瓦用多少平方的电线
5千瓦的负载用多粗的线
5千瓦要用多大的电线
5千瓦用多少平方的线
5千瓦电机用多少平方的线
5千瓦功率用多少平方的线
5个kw用多大电线
220v5千瓦用多大的线
5千瓦设备用多大线