33问答网
所有问题
当前搜索:
5安互感器用多大的电线
电流
互感器
(5A)在二次回路中
用电缆
的横截面是
多大
?(保护回路,测量回路...
答:
因为电流互感器不得开路,5A的,为了避免外力拉断,
规定要用2.5平方的线
。如果是多芯电缆,距离不长,1.5平方的也够了。
3000/
5互感器用多大的
线
答:
1.5平方的软线
。互感器是一种专门用来检测电压或电流并作变换的特种变压器,用于量测或保护系统。3000/5互感器额定电流就是五安培,选择电线可以比较小,一般情况下就是选择1.5平方电线,1.5平方的电线可以载流量大概15安安陪,完全满足五安的需求。
电流
互感器
与有功三线四线制电能表的连接线用多少平的线,他们说至少需...
答:
电流互感器的额定电流是5A,很多时候实际电流在5A以下,
所以应该说连接互感器和电表的线最大2.5平方而不是至少
。
电流
互感器
接线
的电线
要求是几平方的
答:
接电流互感器进电表需要2.5平方的导线
。 三相电表互感器接线基本要求电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。 要按正相序接线,电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。 二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。50平方负载在50千瓦,150平方负载100--2...
5000比
5的互感器用
1平方的
铜线
可以不?
答:
5000比5的互感器用1平方的铜线可以
。5000比5的互感器二次电流是5安,而1平方的铜线最大承受电流是15安,满足电流要求,因此5000比5的互感器用1平方的铜线可以。
电流
互感器
到电度表
的电线
不能超过多少米?
答:
对电流
互感器
是 X/5A的,额定负荷是
5
VA/3.75VA的,只接一只有功表的话,那么连接的二根导线总长度应控制在:
铜线
是1.5平方mm,长度为7.5米以内;铜线是2.5平方mm,长度为12米以内。额定负荷是10VA/3.75VA的,那么二根导线的总长度应控制在:铜线是1.5平方mm,长度为22米以内;铜线是2.5...
接电流
互感器
进电表
需要多大电线
答:
2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.
5
级。电流
互感器的
极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm²。5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。6.当计量电流超过...
电流
互感器
一段是5A的电流,为什么要用4平方的线呢,4平方100米可走25个...
答:
所谓的几平的线可以过多少电流这个电流密度的问题,是建立在一般走线的情况下,这时候
的电线
产生热量都可以自然逸散出去,电流
互感器
因为他是电线缠绕在一起的线圈,散热条件没有那么好,所以要增大线径减小互感器线圈的电阻来减少线圈发热。
十平方的铜钱用150/
5的互感器
可以用吗
答:
10平方的铜芯
电线
明细敷设安全截流量约74A,选择100:
5的
电流互感器就可以了。电流
互感器的
选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用...
150/
5
对应
多大电缆
答:
21mm。电流
互感器
150/
5需要的
是
电缆
直径21mm电流互感器标注的150/5A,表示的该互感器最大的电流为150为150A,用150÷5A=30A。