高度超过5m,是否要求分层浇筑?
答:
规范中并没有规定多少米以上的墙
柱
不能和梁板一起
浇筑
。现行现浇施工工艺同时存在两种:1、墙柱和梁板一起浇筑;2、墙柱不和梁板一起浇筑。这两种习惯各有优缺点。浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板...
框架
柱
高度超过
5米
,
浇筑混凝土
时的措施是什么?
答:
1、要有二个操作平台,一个是1.
5米
高度处,另一个在4米高度处。2、在2.5米高度处,留个
砼浇捣
孔。浇好砼后再封闭掉。接着再浇上面一段砼。3、要有备用的施工工具,要进行安全交底。4、浇好柱后,要立即校正
柱子
。垂直度控制在允许范围。5、为了防止烂根,应该在柱根处用水泥砂浆把模板缝堵...
5
米高的框架柱该如何
浇筑
答:
1、
柱子混凝土
强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级时,或柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,但节点四周均有框架梁时,节点核芯区的混凝土可与梁板相同;2、柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级,且不是节点四周均有框架梁时,节点核芯区的混凝土可与梁板相同,但应按...
柱子
高度为
5米
,
浇筑混凝土
时直接从5米处浇筑,拆模后发现柱子根部有沙纹...
答:
那是模板没有钉牢固,有缝隙 造成漏浆现象;而且搅拌也不均匀。
5
米高的柱子,振动棒6米长,不好操作。我们工地是在
柱子的
一半位置留个预留孔,然后
浇砼
的时候从此孔把振动棒伸进去震动砼;待砼倒筑到差不多至预留口位置,再把预留口缝严密,继续往上浇砼。
结构
柱
梁层高
5米
能一次
浇筑混凝土
吗?
答:
不可以。
混凝土浇筑
需要分层浇筑,分层振捣。
柱浇筑
前底部应先填以
5
-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,
柱混凝土
应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。柱高在3米之内,可在柱顶直接下灰浇筑,柱高超过3米时...
大厅要竖四根
混凝土柱子
,柱子底面是边长4分米的正方形,高
5米
,
浇筑
...
答:
体积=4×4÷100×
5
×4=3.2立方米 油漆重=4×4÷10×5×4×2.5=80千克
结构层高
5米
以上倒
砼
需要监测吗
答:
需要。
混凝土浇筑
时,混凝土的自由高度不宜超过2m,当超过3m时应采取相应措施,
5米
以上倒砼需要监测,轴线位置的基础、基座偏差在15mm以内,独立基础偏差在10mm以内,柱梁和表面平整度偏差在8mm以内。
砼柱
6米高怎样
浇筑
答:
如果是圆柱子的话可以用一种纸筒模,加工钢制抱箍,可以用12号槽钢完成两个半圆拼起来,用螺栓连接,抱箍数量参考对拉螺杆数量,可以少于螺杆道数。基本操作要求 (1)在
混凝土浇筑
工序中,应控制均匀性和密实性。多采用泵送入模,连续浇筑。当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。(2)...
铁塔基础
5米
深,能不能先用
混凝土浇筑
2米 在用灌浆料浇筑3米,分2次进 ...
答:
不可以的,即使是同一种产品也不行的,如果是设备基础的话到没有什么,可是是铁塔基础,如果那样儿的话抗折性就不好了。比如说你可以这样儿,先用水泥灌一个
5米
的圆柱,当然中间是空的,然后呢,二次灌浆的时候再往里灌灌浆料是可以的。这样儿达到了效果也节省了材料费用。
砼柱
6米高怎样
浇筑
答:
混凝土不离析。第二个要解决的问题是混凝土的初凝时间。
浇筑混凝土
时,先浇筑到3米高的高度,然后去浇筑另一根
柱
,也是浇到3m高,注意振动器振实。在初凝时间前再将混凝土倒入柱模至6m高度。这里要注意第二次振捣时震动棒的插入深度要控制。要找个好的掌控振动器师傅,现在真是很难了!