50千瓦用多大空开
50kw
用多大空气开关
合适?
答:
50KW电机电流100A,50KW三相四线用电135A, 配置空气开关容量:额定电流*1.5-2倍 。根据三相电功率的计算公式:P=1.732 x 380 x I x 0.8(功率因数)电流 I =50000 /1.732 x380 x 0.8 I≈95A 再根据这个电流选择空开。
应该选择120A~160A的3P空开比较合适
。三相空气开关在在正常情况下...
50千瓦用多大空开
答:
100A的空开
。1个千瓦用电负载运行电流是2A,因此50个千瓦就是100A,在三相380伏的情况下,要使用100A到170A左右的空开。
50千瓦
需要多少安的
空开
?
答:
1. 如果工作电压为220V, 那么开关要求为 250A(实际计算为227A
,但开关只有225A 的 225小于227 不能代替 换大)。2. 如果工作电压为380V, 那么开关要求为160A (实际计算为131A, 但开关没有这个规格).
50千瓦用多大空开
答:
假如是三相380伏,并且功率是在50千瓦的情况下,这时电流就是76安,
要使用100安到170安左右的空开
。正常情况下,50千瓦的功率可以配备150安的空气开关,这样在使用电路的时候是比较安全的,也不会出现一些故障。在挑选空气开关的时候,要看一下它的型号。空气开关的型号不同,它的额定电流也是不同的。...
50千瓦用多大
的
空开
答:
50千瓦用150A的空开
。50个千瓦要用
25平方线,配置150A的空气开关
。电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽...
50千瓦用多大空开
合适
答:
50千瓦
如果是三相380伏,每相电流76安,使用100-170安的
空开
即可。
50千瓦
的功率需要配
多大
的
空气开关
答:
用150A的
。空开一般都是标注使用多少A的电流的,知道功率然后根据电压是使用是380,功率除以电压,功率单位W,算出来就是理想值。空气开关容量一般为负载容量1.2-1.4倍附近,所以用150A的!功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,...
断路器三相
空气开关多大
合适
答:
总功率50kw,计算电流75A左右,
建议用100A的空开
,最好是带漏电保护的。
50千瓦
的电机需要
用多大
的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
空开150A
,接触器150A,热继电器110~130A,电缆用90MM2的。
50千瓦
的功率需要配
多大
的
空气开关
答:
50千瓦的功率需要配置
150A
的空气开关,以保证使用期间的电路安全 每个房间的使用功率、电流都有最大限额的,如果选择空开的安数过大,那么即便是家里面发生过载的情况,空开可能也不会断开,那么就会可能引发各种安全用电事故。每个功能空间空开的安数,需要根据各个空间的用电量来决定,比如厨房和餐厅就不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50千瓦负荷用多大空开
50个KW总开关要配多大的空开
空气开关50a小型断路器
三相50个千瓦用多大空气开关
五十千瓦电机用多大空开
50千瓦的设备需要多大的空开
50千瓦需要多大的开关
380伏50千瓦用多大的空开
50KW负载用多大电缆和空开