33问答网
所有问题
当前搜索:
500KVA带多大电流
500kva
变压器额定
电流是多少
答:
760安。
500千伏安的变压器额定电流是721A
,能承受负载P等于1.732X0.38X721X0.8等于379.6KW,500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。
500千伏安
变压器可以承载
多大电流
答:
如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,
电流也就大约是750A
。所以,可以承载750-1000A。简单方法:新的或是性能较好的变压器可以承受容量的2倍电流,一般的可以承受1.5倍左右。比如500KVA的变压器。新的可以带1000A的电流。一般的就是750A左右。
500KVA
的变压器高低压的线的
电流
量
是多少
?
答:
所以500KVA变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流
。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于变比为10/0.4KV的变压器额定电流为:高压侧500*0.058=29A 低压侧500*1.44=720A 已知变压器容量,求其各电压等级...
500
千伏变压器容量
答:
所以500kva变压器一次侧能承受28.87a的电流,二次侧能承受759.69a的电流
。相关知识:需要根据低压侧的额定电压的数值确定。变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。变压器特征...
500kvA
变压器能承受
多大电流
?
答:
500kvA变压器低压端(400V)能承1250A的电流(额定的)
,在特殊情况时(如抢险),30分内允许用到一倍即2500A。
500kva
变压器额定
电流是多少
答:
1.
500kVA
变压器的额定
电流
为760安培。2. 该变压器能够承受的负载功率,通过计算1.732(三相系数)乘以0.38(功率因数)乘以721(额定电流)乘以0.8(效率),得出结果约为379.6千瓦。3.
500千伏安
的变压器设计用以承载电流范围在750至1000安培之间。
500
-10KV变压器能承受多少
电流
?承受多少KW电动机?最大的电机是30KW...
答:
500KVA
变压器的额定
电流
为28.87A。承受的电机最大可达到500KW
500kva
变压器的
电流有多大
?
答:
500Kva的变压器,其二次侧额定电流是这样计算的,最简单的计算方法就是:按100Kva=75Kw=150A来计算滴!变压器 根据上面所说的简易方法计算,得出:500Kva=375Kw=
750A
这种计算方法虽然不是很精确,但是它的确是一种非常安全有效地计算方法。你不妨试试吧!
我公司有一台
500KVA
变压器,配备无功补偿240Kvar.请问,这台变压器可以承 ...
答:
500KVA
的额定
电流
是722A,有无功补偿负荷的功率因数能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参考,平常注意多观察电流值你更加清楚可以带多少KW的电机,只要长期工作电流在722A以下就行啦,另外提醒变压器都具有一定的过载能力。400KVA的变压器的额定...
500KVA
变压器正常允许负荷
电流
答:
500KVA
变压器正常允许负荷
电流
是550-600A之间,最好运行为500-550A