33问答网
所有问题
当前搜索:
500kva变压器最大电流
630
千伏安
的
变压器
到底能承载多大的功率!不明白设计院是怎么考虑的...
答:
厂里的实际所有负荷都正常运转了才2800KW,这个
变压器
严重轻载,
最多
用6300
KVA
,这样每个月的基本电费就多交18.9万,还有下面的10KV变压器4台2500KVA,都选大了,光这些就多投资几千万,现在变压器的损耗费用也很高,现在二期建设摇摇无期,一期每月几百万的电费都把公司能拖垮,现在公司的效益不好面临...
1000
KVA的变压器
电容柜配多大?
答:
现在有卖现成的低压无功自动补偿装置。内配三相电容,
最多
可以带12路电容1000
KVA的变压器
,配300Kvar电容就够用了。使用每路30Kvar电容,10路就够了考虑电容长期自动投入、切除,缩短电容寿命,提高维护质量,最好备用一组。有疑问,找我
BX-
500
电焊机7台选多大的线
答:
BX-
500
A电焊机
变压器
的
最大
容量在42KVA。
电流
I=功率N/电压U/1。732=42*1000/380/1。732*7台=64*7台=448A 每台电焊机的功率: 42
KVA
*功率因数=42KVA*0。62=26KW。因 `为电焊机的功率因数很低,(0。35-0。6之间)一般取0。62。空开选DZ47-63型63A的高分断小型断路器。选择电源线时...
变压器
如何选择容量?
答:
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台
500KVA的变压器
,或者直接选择一台1000KVA。10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出
电流
如何计算;变压器的功率KVA...
500kVA的变压器
接400kVA的中频电炉后是否可以相当于800kVA的变压器使用...
答:
400KVA是电炉的实际使用功率,即使它的功率因数能达到1,
500KVA变压器
都不可以当800KVA使的,
...电能表装设在
变压器
低压侧,受电容量为
500KVA
。试计算该户本月应交...
答:
你这道题还缺少已知条件:
变压器
的空载
电流
百分数,空载损耗,短路阻抗百分数,短路损耗。“实际
最大
需量为390Kw”--这个条件是多余的,因为你题中基本电费是按变压器容量
KVA
计算的。
怎么算
变压器
的一次和二次
电流
?
答:
例如:一台
500KVA的变压器
计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用
变压器电流
经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A 变压器运行负荷要求 例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,...
怎样计算
变压器
的容量
答:
容量选择的计算方法是什么?
答:
负责“35kV-200kV输电线路,以及220kV变电所一次二次设备的安装调试”,电气工程师就可以了吧 主要看经验的,问那些问题能知道什么水平呢,最简单可以这样,最起码的要求 看他以往工作经历,问他调试过哪些品牌的一二次设备,对你们要使用的设备是不是熟悉?给个施工图,能不能看出不足的地方,有什么...