33问答网
所有问题
当前搜索:
500kva变压器用多大电缆
630
kva变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
630
kva变压器
高压侧如果
采用电缆
,则电缆型号要根据供电公司给的参数进行选择。一般为70mm2或95mm2。
10KV/380V的
变压器
,容量为630
KVA
。请问低压出线端要
用多大
的
电缆
?
答:
10KV/380V的
变压器
,容量为630
KVA
。请问低压出线端要用225平方毫米的铜
电缆
。(如果不考虑变压器损耗,这样计算保守一些,确保电缆截面积够)630KVA=630KW 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=630000÷(1.732×380×0.85)=1126(A)根据导线...
1600
KVA变压器
高压10KV进线
电缆
要选
多大
的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用
50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
我公司要安装一台630
KVA变压器
,低压端需要
配多少平方电缆
?
答:
500
平方毫米的
电缆
即可
变压器
总容量16000
KVA
应该
选用多大电缆
答:
732UCOS∮ 假设功率因数为1,那么视在的容量就是功率。若电压按110KV和10KV两种情况考虑计算,I1=16000/1.732*110=83A I2=16000/1.732*10=924A 也就是说不同的电压等级电流是不一样大的。若是83A的电流用同等级35平方的
电缆
即可。但对于924A 的却
需要
3根185平方的同电压等级的电缆。
1250kⅤa
变压器
中性点用接地
多大电缆
?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此
变压器
中性点接地
电缆
的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对接地电阻的要求却有不同,变压器小于100
KVA
,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
1250kⅤa
变压器
中性点用接地
多大电缆
?
答:
3. 实际应用中,一般
选用
95平方毫米的单芯铜线作为中性点接地
电缆
,连接到接地母线上。这种配置可以满足大多数情况下的接地需求,包括我公司的一些1250kVA至2000
kVA的变压器
。4. 接地电阻的要求根据变压器容量有所不同。规程规定,对于小于100kVA的变压器,接地电阻应不大于10欧姆;而对于大于100kVA的变压器...
640KW
变压器用多大电缆
?
答:
0577A/
kvA
估算800*0.0577=46.16A(额定电流) 。选择yjv或yjv22铜芯电力
电缆
,以每平方毫米1A电流估算可选择3*50mm2的铜芯电缆。如果考虑机械强度宜选3*70mm2。根据
电线
电流对照表,640KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A,
变压器
可选择选择800
KVA的
。
4000
KVA变压器
高压端要
多大
的
电缆
?
答:
在选择4000
KVA变压器
的高压端
电缆
时,我们首先要确定其电流需求。假设高压端电压为10KV,根据变压器容量,电流计算如下:4000KVA除以10KV等于400A的电流需求。接着,我们考虑电缆的载流量。一般来说,铜质导线可以比铝制导线承载更高的电流。以4A每平方毫米的载流量为例,400A的电流
需要
的电缆截面积为400A...
650
千伏安变压器
,临时用电主
电缆需要多大
答:
若你的问题是配选
变压器
一次侧高压
电缆
,那么高压侧的额定电流为:Ie=650
KVA
/(1.732×10)=37.52A 按理说,电缆截面积4平方的载流量就可以满足,但变电所设计规范的国家标准对作为输电线路的导线和电缆还有一个机械强度的要求,其最小截面积为16平方。那你就选择16平方即可。