33问答网
所有问题
当前搜索:
50kva变压器最大电流
50kva变压器
额定
电流
答:
3、50KVA变压器每相额定电流为72A左右
,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定。一般在额定电流以下,可以长期运行的。
50KVA的变压器
二次侧的
最大电流
是多少?怎么计算?
答:
50KVA的变压器二次侧的最大电流一般是约为83.3A
,具体数值可以通过计算得出。换句话说,根据变压器容量50KVA,我们就可以计算出其二次侧最大电流。那么具体的计算方法是将容量除以交流电压再乘上1.732(三相交流电中的常数因子)即可得出最大电流大小。因此在这里我们得到了50/220*1.732=83.3A,所以说...
50kva变压器
额定
电流
是多少
答:
50KVA变压器每相额定电流为72A左右
。50KVA变压器,每相额定输出电流=50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。三相变压器的额定输出电流=变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
50千伏安的
变压器
家用电,可以供多少户使用。
答:
够100户左右人家要是正常用电超过就不行,
50KVA的变压器最大输出电流为50*1.44=72A
,如果每家开的电器不太多,假设每户只用1000W的电(电流为4.5A,1000W是最最最最底线了)所以50KVA的变压器是不够的。需要多大容量变压器 例如100KW即100×1.99÷1.443=137。得出所需变压器的容量为137KVA,选择16...
50
变压器最大
能输出
电流
多少?
答:
变压器500KVA能输出最大电流是1000A左右
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、...
50KVA的变压器
二次侧的
最大电流
是多少?怎么计算?
答:
058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV 对于高压为10KV低压为0.4KV的50KVA的变压器二次侧的最大电流是:50*1.44=
72A
...
50KVA的变压器最大
承载多少流?
答:
我是干这行的 我有公式 低压= 容量x9\5 高压=容量\电压 你这个
变压器
低压
最高
承受的
电流
是90安
50KVA的变压器
可以使用多少电机
答:
50KVA的变压器
额定
电流
接近75A,您
最大
的电机30KW的额定电流就有约60A,它必须降压启动,如果其实际的负荷较低,比如只有50~60%的负荷率,其它的电机的负荷率也不高,有的还不同时使用,那么大概还可以。请注意监视总的电流,特别是变压器上层的油温不得超过95°C,不宜经常超过85°C,以利安全和变压器...
一台
50kva变压器
,一次电压660ⅴ,二次电压220ⅴ,其一次二次额定
电流
是...
答:
50千伏安
变压器
,输入电压660伏:1. 一次侧,电压为660V~,其额定工作
电流
为500000/660等于约758安培;2.二次侧,电压为220Ⅴ~,其额定工作电流为
50kVA
/220v等于约2273安培。以上计算,属理想变压器计算数字,实际二次侧额定电流应随变压器功率因数原因,而小于2273安数字。回答完。
50kva
三相
变压器最大
承载负荷多少?
答:
1,供电
变压器
的输出电压为 0.4Kv(400v),这是供电变压器的【国家标准】。2,变压器的输出功率是【视在功率(Kva)】,以输出
电流
为准的。因为用电器的功率因数不尽相同,所以应该以【额定电流】为准。3,输出电流 =
50Kva
÷(1.732 × 0.4Kv)= 72.17A,即:【
最大
承载负荷电流】。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50千伏变压器是多少安电流
50控制变压器电流多大
1050kva变压器额定电流
50变压器额定电流多少安
100变压器最大电流是多少
50千瓦变压器能带多大负载
50kva变压器一次侧最大电流
50变压器输出多少电流