33问答网
所有问题
当前搜索:
51单片机定时器最大定时时间计算
51单片机最大
计时值
答:
所以最大定时时间为:M-(fosc*t)/12=0,即t=12*M/(6*10^3)=2*10^(-3)*M
工作方式0 t=2*10^(-3)*8192=16.384 mS;工作方式1 t=2*10^(-3)*65536=131.072 mS;工作方式2 t=2*10^(-3)*256=0.512 mS;定时/计数器在使用之前均需要进行初始化,写入计数初值。
51单片机最大
硬件
定时时间
是多少
答:
51单片机最大硬件定时时间,就是定时器能定时的 时间,
最长时间=65536*Tc Tc=fosc/12
,fosc 是单片机的晶振频率。以频率=12M为例吧,Tc=1us 最大定时时间=65536us=65.536ms。其实,不用管最大定时时间是多少,要定时再长的时间也是可以的,采用中断的方式计数吗。如:定时50ms,中断方式,中断一次...
51单片机
的
定时器
的
时间
怎么算??
答:
51单片机1个机器周期=12个时钟周期
,频率为12MHZ,则一个机器周期为1US,具体到定时器程序就是,假如你想定1MS,那么单片机每次加一个一,就要过1US,那么1MS就要加1000次,所以用65535-1000=64535;再把64535换成16进制为FC17,把FC付给TH0,17给TLO,即可定时1MS,因为65535他就溢出进入中断。
51单片机定时器
中的最短定时和
最长定时
怎么算?
答:
首先51单片机机器周期的计算方式=12/晶振(Hz)
,单位秒(s),你的6MHz晶振那么就是12/6M=2us,而计数器每一个机器周期计数一次,所以最短定时时长就是2us;但是最长定时可以说是无限长,若你指的是在不使用变量计时的条件下,根据工作方式1的16位计数最大为65536,因每2us计数一次,则单个计时周期...
51单片机
的
最大定时时间
怎么求?
答:
M为
定时器
初始值,即首先加入一部分值进去,再开始计数,溢出后重新赋初值 工作方式1,即X为16 机器周期=12*1/时钟周期=12*1/12=1us 题目要求
最大定时时间
,则赋初值为M=0,即不赋初值进定时器,定时器也就为原来那么大的容量2^16us 则最大定时时间为T=2^16us ...
51单片机
T0
定时器
4种方式的定时时长分别是多少
答:
这个取决于系统时钟和
定时器
位数。例如传统89c51
单片机
(在不考虑新型单片机有分频设置的情况下),12MHz系统时钟,采用8位定时器,
最大定时时间
为256us;如果采用16位定时器,最大定时时间为65536us。
标准
c51单片机定时器最大定时
范围?
答:
最大定时
范围(单位为秒)=65536*12/晶振频率 例如12m晶振 65536*12/12000000=0.065536s
51单片机
晶振为12M用T0作为
定时器
时,
最长
能定时多长
时间
?
答:
12M晶振,每个指令周期是1us,采用方式1定时,那么定时公式为:
定时时间
=(2^16-定时初值)×1us,当初值=0时,
最大
可以是2^16us=65536us 即一次循环最多可以定时65536us,你可以设置多次循环,来实现需要的定时时长
关于
51单片机定时器
的问题。
答:
1.关于
定时器最长
的
定时时间
,假如晶振频率是12MHz,机器周期是1us,
最长定时
的时间是65.536ms。所以,你想定时1秒是不可能的。通常是定时50ms,以中断方式,这样,每中断一次50ms,则中断20次就是1秒。2.你这个程序就是定时50ms的,变成50000us。晶振频率是12M,初始值
计算
,X=65535-50000=15536=...
51单片机
的
定时器
怎样
计算
?
答:
首先,
51单片机
是加一计数,到65536溢出,所以
定时时间
(经过的脉冲个数,如果一个脉冲是1us,刚好延时50ms是50000个脉冲)是65536减初值 ,初值又分高8位和低8 位,高8位的1代表256,因此高8位的数值所代表的数是256的整数倍,低位
最大
不超过255,所以一定是除以256之后的余数,用公式是这样:初值...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
51单片机定时器初值怎样计算
51单片机定时器最小定时时间
51单片机定时器0最大定时时间
51单片机定时器0初始值计算
51单片机定时器指令周期
51单片机定时器的溢出率
51单片机定时器定时1秒程序
51单片机外部时钟
51单片机超声波悬浮