33问答网
所有问题
当前搜索:
55千瓦的电机用多少平方的线
55千瓦电机用多大平方线
答:
根据电流对照表,
55KW电机至少要选择35平方的铜芯电线
。
55
个
千瓦电动机
15米
用多少平方的线
;如果用变频器起动的;又能咸多少平方...
答:
铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米
。用变频器起动,降低一个等级。铜电线16平方毫米,铝电线25平方毫米。选择导线必须满足的四个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离和中等负荷在安全载...
55千瓦电机需要多少平方
毫米铜电缆线
答:
55千瓦电机额定电流为110安培,它必须要降压启动,
所以35平方的铜线即可
。电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进...
55KW
的电机
最少需要
用多大的
电缆线才够(在线等结果)
答:
可以选择35平方毫米的铜电缆
。计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,...
55千瓦电动机用多大的
电缆线?
答:
55千瓦三相异步电动机,额定电流105A左右,
如果距离短,用25平方铜线,或者35平方铝线,如果距离超过一百米,用35铜线或50平方铝线
55千瓦电机需要多少平方
铝线?
答:
导线截面 = 额定电流 / 导线每
平方
毫米的电流负载能力 导线截面 = 100安 / 8安/平方毫米 ≈ 12.5平方毫米 因此,
55千瓦电机
大致
需要使用
12.5平方毫米左右的铝导线。需要注意的是,由于电机运行时会产生较大的热量和电磁干扰等因素,因此在选择和应用导线时,还需要根据实际情况进行合理的设计和选择,...
55千瓦电机
接线端子
多大
答:
732UcosΦ=
55
/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25
平方
毫米,铝电线35平方毫米。2、其次如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。3、最后如果是介于远距离与近距离中间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
55千瓦电机
自耦启动实物接线图,
需用多大
型号电缆,求高人指点
答:
55千瓦电机需用
25平方铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=55/(1.732X0.38X0.85)=98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选25
平方的
三芯铜电缆。距离较远时选50平方三芯铜电缆。
55千瓦的电机
距离变压器400米大概
需要多大
的
电线
带动.铜线`铝线都算下...
答:
55KW
电机
选择导线 额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104A 铜
电线
50
平方
毫米,铝电线90平方毫米。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按...
380伏
55千瓦电动机要多大的
铜芯线
答:
要看多远,1-10米,20
平方的
就可以,11-20米用25平方的,21米以上用30平方的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
55kw电机用多少平方铜线
55千瓦电机用多大电缆三相线
55kw变频电机用多少平方铜线
5,5电机用几平方铜线
55kw的电机需多少平方的电缆
55千瓦用多少平方的电缆线
55kw电机用25平方电缆
55kw380v用多少平方线
55千瓦380v用多少平方的线