限流电阻
烧坏:你说的限流电阻应该是充电用的,它烧坏了很有可能是对应的充电接触器没完全吸合造成的!就是说继电器吸合了,但是没有将限流电阻短接掉,仍然穿在主回路中!时间长之后就会导致限流电阻过热而烧掉!!我的百度空间中有我的联系方式 你可以联系下我!如果还解决不了的话!!如是是上电直接...
桥上如何通过测试
限流电阻
判断轨道电路电压的断与混
答:
还有一种情况,也易导致
限流电阻
的损坏。当充电继电器(小功率
变频器
)和充电接触器(中功率变频器)触点接触不良或控制电路不良时,限流电阻可能会承受起动或运行电流,而过热烧断。【回答】
英威腾
变频
欠电压原理
答:
1、
限流电阻
损坏。限流电阻损坏后,滤波电容将不能充电,故
变频器
判断为欠压。2、电源缺相。当电源缺相后,三相全波整流电路变成了单相全波整流,其平均值低于正常直流电压。3、其他设备的干扰。当变频器某一单元出现前两种情况时,一般采取故障旁路处理。对于干扰形成的瞬间欠电压,宏观上不会使直流电压...
变频器
逆变器损坏为什么会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?_百 ...
答:
首先可以通过测量
变频器
的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向
电阻
,来判定IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。假如减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生...
变频器
的结构和工作原理
答:
01
变频器
的工作原理 下图所示为变频器硬件结构图,在主回路中有整流模块、滤波器、制动
电阻
及单元、逆变模块等组成;在控制回路中有开关电源、风扇驱动电路、接触器驱动电路、残压检测电路、缺相掉电检测电路、驱动保护电路等组成。变频器硬件结构图 从变频器的电源端子RST引入三相正弦交
流电
,由于是工频50H...
变频器
开机即炸
限流电阻
.换上又炸。怎么回事啊,请高手指点。_百度知 ...
答:
先确认下你的工作环境法是否是潮湿,粉尘的环境 清理下机器内部,是否有铁屑,粉尘 或者其他东西 再次,可能是这个
限流电阻
选型有问题,假如是维修,建议加大限流电阻的功率
变频器
主电路由什么组成
答:
1
变频器
主电路 问题1一般来说,变频器内部主电路是如何构成的? 1)低压中小容量变频器的基本结构采用“交流-DC-交流”转换方式,其基本电路由整流和逆变两部分组成,如图1所示。 变频器主电路元件分析(变频器应用电路分析) 问题2与滤波电容并联的
电阻
在电路中起什么作用? 到目前为止,电解电容器的耐压只能达到500V。三...
LLC半桥,上管
限流电阻
烧断,求助,求助
答:
LLC半桥,上管限流电阻烧断 1、限流电阻作用:
变频器限流电阻
提供变频器在上电期间对直流回路储能电容(缓)充电任务,在储能电容上建立起一定幅值的电压后,充电接触器或充电继电器闭合,变频器才能进入待机工作状态。限流电阻“执行任务”的时间虽短,但要承受一定的电流冲击,若选用功率余量不足或质量欠佳...
如何给
变频器
选择合适的预充电
电阻
答:
1、看设备的原厂电路图或者说明书,选用跟电路图一样的。2、能看懂电路的情况下直接自己计算,例如
变频器
功率100KW输入电压380V,这样输入电流也就是180A左右。将电路看出三相对称负载考虑,这样简化到单相电路来计算。R=380/1.732/180约等于2欧姆。记得计算时,不管小数是几都要进位。并且保留2倍余量...
变频器
的工作原理图详细讲解 电工必备技能基础知识
答:
1.
变频器
的主电路(见图1-6)变频器的主电路包括三相整流电路、电容储能(谴波)电路和IGBT功奉模块(或6只IGBT)构成,在整流电路和储能电容之间,还增设一个由
限流电阻
RI、KMI接触器主触头的预充电(或称为充电限流)电路, 在上电期间先由RI对储能电容cl、Cc2 进行限流充电,充电完成后,KM1 动作,...