33问答网
所有问题
当前搜索:
6匹空调带多少平方线
6匹空调
用
几平方线
答:
6匹空调用4平方毫米以上的电线
,如果按照能效等级3级来算,制冷量约为15000W,消耗功率约为5200W,使用单相220V的电源,运转电流大约为23.6A;此外,还需要有125%的容量安全系数,为了避免供电线路过载而发生危险,应选择安全电流容量为32A或以上的空调插座。另外,需要确保电源线线径不小于4平方毫米,以...
6p
空调
用
多少平方
的线
答:
4平方毫米以上的铜线
。为了满足6匹空调的正常工作需求,使用4平方毫米以上的铜线。6匹空调的输出功率较高,约为5200W,正常工作电流约为23.6A。确保供电线路不过载,要选择安全电流容量为32A或以上的空调插座。为了保证电源线线径足够,不会过载引发安全隐患,选择线径不小于4平方毫米的铜线。这样可以确保...
6匹
的
空调
用
多大
的
铜线
?计算方式?
答:
消耗功率约为5200W,
需使用6平方的铜导线
。6匹空调机,制冷量约为15000W,以能效等级3级来论。消耗功率约为5200W,使用单相220V电源,运转电流大概是23.6A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(23.6*125%)=29.5A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为...
6匹
的220伏家用中央
空调
有
多少
瓦,需要用
多大的电线
答:
6匹家用中央空调功率在六千瓦左右,220V电流在30A左右,
4平方铜线最大过电流32A
,所以4平方铜线和32A的开关可以满足。但是如果中央空调有带电辅热功能的话,功率要达到8千瓦以上,上面的选择就不够了,要6平方线和60A的开关才行。
家里一共
6匹空调
用
几平方的电线
?
答:
电线4平方能承受6600瓦至7000瓦左右的功率。4
平方电线
能够承受的安全电流和周边温度有关:①在25度环境下,安全电流为39A。②在30度环境下,安全电流为36A。③在35度环境下,安全电流为33A。家用电线选择方法:1、颜色 首先在选择电线时,要看它的线芯颜色,好的线芯由纯铜制成,不但颜色发红发紫,...
6匹空调
要用
多大的电线
用多大的控制开关?
答:
得看
空调
是单相还是三相,电流差远了。1匹=746W,
6匹
就是4500W左右,单相每个千瓦6安培,电流为27安,
铜线
可用4平方,铝线可用
6平方
。如果是三相电,电流就小得多,每个千瓦2安培,电流为9安,铜线可用1.5平方,铝线可用2平方。控制开关单相用C32,三相用C16即可。特别说明:这里1匹,一般指1英制马力...
6匹空调
用铝线
多少平方
视频?
答:
6匹空调
的制冷功率4.5kw,制热功率5kw这样,如果空调有电辅热功率还要加3kw 没有电辅热功能的可以选择
6平方
铝线,有电辅热功能的选择10平方铝线
6匹空调多少平方线
可以带动?
答:
6平方毫米 5瓦的
空调
其实是3675瓦,家里需要接380伏的电压,所以需要选择
6平方线
,正常的6平方线还是可以驱动两台5瓦空调的,5台空调,制冷量约12,500W,按能效等级3计算,耗电约4,200W,如果使用3相220V电源,运行电流约为12.5A,作为电器的电路设备容量,需要125%的容量安全系数。空调是一种大功率...
380v
6匹空调
模块机用
多少平方线
答:
6匹
的功率为0.75*6=4.5KW,估算电流为I=4.5/(0.38*1.732*0.7)=9.8A,建议使用4
平方
的
铜线
空调
1,2,3,4,5,
6匹
各用多少安的空气开关和
多少平方
的线
答:
空调
2匹以下的,最大工作电流10A,用16A空开,1.5平方的国标铜线,3匹的单相电的用25A开关,2.5
平方线
,三相的用16A开关1.5
平方铜线
,4,5,
6匹
的都是三相的,用32A空开,2.5平方铜线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4平方主线能带多少匹空调
6个平方线能带几台丨匹空调
6平方铜线可以带几个2匹空调
6平方铜线带2个3匹空调
4平方线带3匹空调
4平方线能带几匹空调
1.5平方线能带几匹空调
4平方线能带动3匹空调吗
四个平方线能带多大空调