33问答网
所有问题
当前搜索:
6千瓦水泵用多少平方的电线
6千瓦
三相
潜水泵用多少平方的
线,电源与水泵距离50米?
答:
1.5或者2.5平方铜芯线就可以了
,电压下降没多少,几伏而已。
急!!600
米的水泵
线,
水泵6千瓦
。用多粗的线,用VLV
电缆
或YJLV线,电阻和电...
答:
根据经验你可以选用
6平方毫米的VLV或4平方毫米的BV及RVV
。(已考虑压降。)
6千瓦
380v三相
水泵
1000米长
需要多大的
铜芯线?
答:
380v,6KW的
水泵
,额定工作电流约12A,VV-1kV-3x6mm 三心铜
电缆
安全载流量32A本可以满足水泵启动要求。但是由于距离1000米长,VV-1kV-3x6mm 三心铜电缆 ,电压降是7.86mv/m,1000m 电压降为7,86V。如果3x6mm电缆 与3x10mm电缆价格差别不大的话,建议最好用 VV-1kV-3x10mm 三心铜电缆。
...400米的距离带
6千瓦的
两相
潜水泵
,
需要多大平方的
线?
答:
6kw的两项啊?我没有遇见过,
感觉用6平方差不多
一千米铜芯线10
平方
线能带动
六
匹空气源
泵
吗?
答:
十
平方
毫米的铜线送出一千米(0.017/10=0.0017*1000=1.7)计算可得,每个电流的电压损耗是一点七伏,二百二十伏的电压送电,可以输送八个左右的电流(8*220=1760)可以输送不超过两
千瓦的
负载,极限可以带动三千瓦负载。如果是三百八十伏三相送电,可带动
六
至十千瓦的负载。应该是没有问题的。(六...
变压器离单相替
水泵
1000米吕
电线
16平时,3瓦替水泵能出水吗?
答:
我们来算一下线路末端的电压降 单相220V供电,16mm²铝线,传输距离1000米,负载是3kW
潜水泵
,线路末端电压损失28.38%,末端电压约为158V,终端电压降太大,单相潜水泵不能正常工作。
5.5
KW的水泵用多大
铜芯
电缆
合适?
答:
答:5.5
千瓦水泵
,其电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜
电缆
每
平方
安全工作...
5
千瓦水泵
500
米电线需要多少平方的
铝线?
答:
三相380伏5
千瓦
电流约8安,如果允许降压20伏,导线电阻2·5政。2·83X5/2·5=5·66,选用6一8
平方
铝线即可。
入户线一般
用几平方的
?
答:
一般家庭入户线是使用10
平方
毫米以上的电线。室内用电产生的最大负荷大约可以达到15千万,而最大电流是在70安培,因此
需要使用的电线
大约是8平方毫米,但是为了安全着想,入户电线选择10平方毫米的。电线的材质和规格 就电线的材质而言,主要是铜线和铝线的,对比铝线和铜线的电流承载力来看,在同等条件和...
三相16
平方电缆
铝线地埋800米能带动7.5
千瓦水泵
吗
答:
800米可以带两
千瓦的水泵
,需要至少
6平方
以上的铝线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6千瓦380v要用几平方电线呢
6千瓦电磁炉要用几平方电线
6000瓦需要多少平方电线
六千瓦热水器用多少平方电线
6千瓦电机用多少平方的线
6千瓦电热锅配多大电线
6千瓦热水器用多大线
6千瓦的加热器用几平方的线
6kw电器用多少平方的电线