33问答网
所有问题
当前搜索:
6千瓦用多粗的线
用电量过高跟互感器上用电
线的
粗细是否有关系
答:
80
千瓦
的变压器到低压也是80
KW
,甚至多少会少点(有线损),最多只能带80KW负荷。3、105KW的负荷要正常工作,变压器容量S=P/cosΦ=105/0.8=131KVA 实际要选125或160KVA的。4、如果你那6—700米是高压,用35平方线是可以的。如果是低压,最少要用120平方
的线
。
220v电源,接小型交流弧焊机,3.2焊条,焊接时电压下降到180.为什么?进线...
答:
如果工作时输入电流有40A.从理论计算50米。相压降就大于16(V).再加线偷工减料和老化及接头不实等因素而增大。那就可想而知了。这就是电压下降原因
接1到11kw的电机用什么样的电缆比较好
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
电机怎么选择线的直径
答:
以三项电机为例:看看电机的功率。算出电流(每千瓦大约两个电流),根据电流的大小选线的截面积。如:2.5平方毫米铜芯电缆最多可带18A电流,也就是能带九
千瓦的
电机(当然这是极限值,电流温度要到90摄氏度的,一般不能这么选,应该放大线的截面积)4平方毫米的可带30A,6平方的可带40A等等。
急!请问如何知道该用多大直径的导线
答:
1.5KW单相电机的额定电流为1500/220=6.82A,根据电工选线经验口诀:裸铝导线:十下五...铜线升级算...,即十平方毫米以下的裸铝导线每平方毫米能承载5A电流,铜线电导率比铝大,故相同截面载流量比铝导线大,载流量按铝的高一级(导线截面规格)算。如1.0平方毫米的铜导线能承载同1.5平方毫米铝导线的...
雅迪电动车。因为我们家在
6
楼电动车充电在6楼向下引电线充电充满电后还...
答:
自己做要定制大功率变压器,一般地说,是输出交流电压24伏特到33伏特,功率是1
千瓦
(应该是伏安),注意要在次级24伏特到33伏特之间抽多几个头。简单的方法,是将次级输出用全波整流,直接输出到电池,要串联电流表,要并联电压表,用工业电器的开关(浙江省一带盛产)人工调节输出电压和输出电流,根据充电的进程人工调节。至于...
六个
电油町电源接点只有十六安,
需要
怎么解决每个电油町三
千瓦
答:
只能接一个3000瓦的电油汀!16A的插头,最大也就支持3000多瓦。如果要同时接
六个
,需要看插头内部的电线是多少平方的,才可知支持最大电流为多少。如果16平方(毫米)的铜线,那么可以接6个16A的插头出来,如此就能支持6个电油汀了;如果线是2.5平方的,那么最好用1个,不可以超过2个电油汀,否则就不...
五
千瓦
电气单项电,用多大安的开关
答:
单相5
千瓦
根据负载不同电流在23A到46A之间(功率因数为1到0.5,当然全接老式日光灯这种极限情况不会有),开关是保护线路的,不同的负载,选择4-6平方
的线
,开关选32到40的,当然粗略算取较大值。具体点,5KW烤箱4平方线足够,5KW老式日光灯6平方。
★★★即热式电热水器到底对线路有什么要求★★★
答:
只能说是流出来说得不好象小便的水量。我在广州冬天很冷的时候,气温14度吧在单位用
6千瓦
即热式的感觉)这点是必须要注意到.你说产品说明上都是1KW,对即热式电热水器来说是绝对不可能的,一般的储水式都要1.5千瓦,还要预热1.5小时。
棣栭〉