60a电表配多大互感器
三相
60电表
加
多大互感器
能负荷200千瓦
答:
60A的电表不适合使用电流互感器的
。200KW的负荷电流高达380A,必须使用电流互感器,可以采用500/5的流互,配1.5(6)的电表。
电表60
安的,电器使用功率15000W,听说安装电表电感器能保护电表,请问买...
答:
标准互感器输出电流全是5A
,如果你使用电器为两相220V的电源,60A电表是有点小。安装方法是:将原电源的火线从100/5的穿心互感器孔中穿过(电器线路不变),使用3-6A的互感器专用电度表,将互感器上两个接线柱用2.5平方的铜芯线与电表上的电流接线端子相连,最好将互感器接线柱接地。在由电源引一...
60a
指针
电流表
配戴
多大
的
互感器
答:
不管
互感器多大
,只要是二次额定电流5A的就全部采用满偏转5A的电流表。二次额定电流1A的就全部采用满偏转1A的电流表。满偏转
60A电流表
不能
配互感器
使用。
60 A电表
要装
多大互感器
答:
60A一般是不用互感器的
。不过现在都用宽副电表,比方说5(60)A的,就是***/5A的,都能准确计量。
设备的电流为
60A
,电压380V。需安装一个三相四线
电度表
,改怎么选电度表...
答:
——★1、大电流计量时应使用电流
互感器
。用于电气计量的电流互感器,其二次侧电流为5A,所以应该选用5A的三相四线
电度表
。——★2、设备的电流为
60A
,选择标称值为75:5的电流互感器即可。——★3、75:5的电流互感器,它的变流比为(75÷5)15(倍)。因此,电度表的计量电度数×15=实际用电...
1.5—6的三相四线无功
电度表
带30KW需要
配多大
的电流
互感器
?
答:
30kw电机额定电流在
60A
左右,可以配100/5A的电流
互感器
。1.5(6)A的三相四线有功
电度表
最大使用电流为6A,可以安全使用。
5至
60A
三相电袁负载60千瓦需配备
多大互感器
与电缆线及开关?
答:
60kw负荷建议用1.5至6A,三相
电度表
,150/5
互感器
,3X25平方电缆,200A的开关。
60a电表
加个电流
互感器
能带多少瓦
答:
60a电表
是直通表,不能带
互感器
。互感器用电表可以选择3×1.5(6A)的三相四线有功电度表。
电表
DT862-4 3*220/380V 1.5(6)A可以
配互感器
?
答:
你好,如果用电负荷比较大的话,可以接
互感器
的,你的220V 1.5(6)A的
电表
是经互感器介入是接入的电表,如果要陪互感器的话,主要看你自己要
配多大
的,如果你的用电负荷是100KW的,这样的话,100000÷660=151,要留有余量,可以配200/5的互感器,如果还是不太了解的话可以去www.sheweikeji.com...
六十
安
电表
用
多大互感器
答:
六十
安
电表
不用
互感器
可以吗?