6kw电要多大接触器
6千瓦
的电动机用
多大
的交流
接触器
,用什么保护?用多大的线,例如:一台三...
答:
6千瓦的电动机一般采用12A接触器
,用热继电器保护,热继电器电流调整为10A,采用2.5mm2铜电缆。三千瓦电机计算公式:P=1.732*U*I*cosφ,估算时按照cosφ=1,由此可得I=P/(1.732*U)=3000/(1.732*380)=4.56(A),铜电缆估算应用时一般按照面积乘以4即可。
6千瓦
的电器
要多大
的
接触器
答:
三相的话15a的,单相要35a左右
请问
6千瓦
的电机用
多大
的
接触器
?
答:
如果是6KW 380V三相电动机,那么运行电流为12A左右,
选用20A的接触器就可以了
。当然,用32A的就更好了。
6千w的功率用多少a的
接触器
(220v)
答:
6千w,220V电路,电流27.3A,
选择30A交流接触器.
(接线按实体图)
三相380v,
6kw
的电加热器的 交流
接触器
、熔断器选择
多大
为宜?
答:
三相380V、6000W的电加热器可选择10A电流的交流接触器和熔断器
。依据:三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ 式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。代入所给的数据:6000=√3x380xIx1,解得线电流:I=6000/(√3x380)=9.116A 以上数据...
控制
6千瓦
路灯使用
多少安的
单相交流
接触器
?
答:
单相
6千瓦
的路灯电流在25到30A左右,配40A的
接触器
就行。
负载
6KW
该如何选择空开和
接触器
答:
你这个是按三相配电还是按单相配电,三相的话电流按10A算,空开选DZ47-C16/3P
接触器
按CJ20-16A 的, 如果是单相的则电流有30A左右,空开选dz47-C40/2P,接触器选cj20-40A
请问
6千瓦
开水器用
多大
的
接触器
,谢谢
答:
开水器是纯电阻负载,故三相
6KW
功率负载电流为12A,交流
接触器
建议选择正泰CJX2-2510的。
6千瓦
三相电机交流
接触器要多大
答:
三相交流异步电动机,
接触器
的选用,可以按照电机额定电流的两倍,选取接触器,这样接触器够用了。当然,选大一些更好。
380伏
6千瓦
的电加热棒,用额定电流20安的交流
接触器
够用吗?
答:
你好,根据公式 :W=V²/R 先求出 电阻R=380*380/6000=24欧 然后再根据公式:V=IR 可以求电流 I=380/24=15.8安 所以用20安的交流
接触器
是可以的 希望可以帮到你