十
平方
铜线
能带多少
瓦
答:
10
平方的
铜线可以带13.8
千瓦
(220V)或31千瓦(380V),以下将通过电线的规格和电线的选型,电线的使用来解释。电线 1、10平方的铜线含义。10平方指代的是横切面积为10平方毫米单芯电线,材质为铜。按横切面积区分,电线可分为1、1.5、2、2.5、4、6、10、12、16、25平方毫米
的电线
,一般电线横切...
0.7
平方的电线能带多少
功率电器?
答:
如果是铜线,允许电流6安培左右,220V电压下电阻负载,功率1500W。
4
平方的电线能带多少千瓦
、电线怎么换算能带多少千瓦
答:
4
平方的电线能带
的
千瓦
:220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm²铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm²铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算...
6平方电线
可以带
多少千瓦
答:
正常
6平方的电线
能够负载的电流为50安,也就是8.8
千瓦
。考虑到其余因素,像是环境温度、穿管等等,能负载的最大电流需拿50×乘以0.8大概得到40安,因此6平方电缆能负载8.8千瓦。不过实际上还要参考电线铺设的途径和配置的套管材料,假如是单相220伏的电压,那么6平方国标铜芯线能够负载大约8千瓦,...
75
平方
铝芯电缆
能带多少千瓦
答:
一般来说,75
平方
铝芯电缆
能带
138.214
千瓦
。75平方毫米的电缆线一般是连接在380伏特的交流电路中,铝电缆线的安全电流是210安培,将其套进公式P=根号3×电流I×电压U,铝电缆线的功率P=380×210×1.732=138214瓦=138.214千瓦。铝芯电缆顾名思义就是电缆导体用铝芯材质,比铜材质便宜,一般
电线
电缆...
4
平方
线
能带多少千瓦
答:
日常通电时就要用到电线,所以电线是很重要的一个材料,那市面上出售的电线也有很多样式的,那么4
平方的电线能带多少千瓦
呢?一、4平方的电线能带多少千瓦 若电线是用于单相电压220伏当中,那么4平方的铝电线能带7千瓦,而铜电线能带10千瓦,假如电线是用于单相电压380伏当中,那么4平方的铝电线能带22千瓦...
2.5
平方
铜芯线
能带多少千瓦
答:
2.5
平方的
铜芯线
能带
3500~5500瓦。国标GB4706.1-2005规定
的电线
负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。
150
平方
铜电缆最大
能带多少千瓦
?
答:
150
平方
铜电缆最大
能带
207
千瓦
。根据口诀,150平方铜电缆其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=207kW(用三相市电计算,功率因数取0...
空调电线用
多少平方的电线
?
答:
6平方毫米铜芯
电线
。空调电功率是:1P=0.735kw。5p=3.675kw。6平方线接380V电压,6平方线可以带起2台5P空调
6平方的
铜线最大能通过48A电流,380v
能带
15
千瓦
以下设备。另外空调的能效比是几级的,一级的和五级的功率相差很大。空调是单纯地制冷还是冬季需要制热取暖,如果制热功率就要把辅电的功率...
6平方
铜线能承受
多少千瓦
答:
220V电压下是8.8
千瓦
,380V电压下是15.2千瓦。
6平方
毫米铜
电源线
的最大载流量为50A,安全载流量是50*0.8=40A。按W=V*A公式,6平方铜线在220V的环境下,能承受的最大功率是40*220=8800瓦=8.8千瓦。在380V的环境下,能承受的最大功率是40*380=15200瓦=15.2千瓦。
电线
对应载流量计算方法...