答:
70平方铝芯电线可负荷6.5千瓦
,允许最大电流(载流量)I为115A。根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;带入数据I=115A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得...
70铝芯电缆
可载多少kw
答:
3、70铝芯电缆可承载的
负载
70铝芯电缆的承载能力因很多因素而异,如电缆长度、敷设环境、电气
负荷
等。根据电力设备的功率和工作电压,可以计算出一段长度
70铝芯电缆最大
可承载的负载。以额定电压0.6/1KV、导体截面为70平方毫米,电缆长度为100米为例,70铝芯电缆最大可承载负载为40KW。4、70铝芯电...
三相四线
70
平方铝线
最大
能
负荷
多少千瓦
答:
三相四线的70平方的铝线最大能负荷64.335千瓦
。计算方法如下:根据安全载流量,70平方毫米的铝导线,在空气里的安全载流量是115安培。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×115×0.85=64335.14(瓦)=64.335(千瓦)...
70
平方毫米的铝线能承受多大电流?
答:
供电电压=380V 功率因数=0.9 时 不同类型70mm² 铝质
线缆
的推荐安全载流量,及在可带的三相
负载
和传输距离:PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=195A,折合三相功率=115.6kW,电缆满
负荷
时15%电压损失距离=695.7m;PVC塑料绝缘 3
芯铝电缆
,推荐载流量=135A,折合三相功率=80kW,电缆满...
你好 张工,
70
平方
铝芯
三相四线
电缆线
,距离700米,可以带多少千瓦?_百度...
答:
线阻=0.0283x700m/
70
=0.283欧姆。按压降10%计,允许线路载流=22V/0.283=78安。可载功率=1.732x380x78x0.8=41kw。即可带
负荷
40千瓦左右。
380V电压
70
平方150米的铝材
电缆最大负载
功率
答:
70mm²
铝电缆
单根直流电阻约0.09Ω,通过200A电流压降18V,高于10%(220V),所以按供电容量不超过200A设计。长距离供电,应该按电压降在规定以内设计。带多大负荷是另外的问题,跟负载性质、同期系数、需要系数和功率因数有关。计算
电线的最大负载
是根据导线的安全载流量是根据所允许的线
芯
最高温度...
70
平方
铝芯电缆
400米长
最大负载
是多少千瓦
答:
70
平方
电缆
可以带205A,可以带100KW,但是这是满
负荷
运行的,这样用时间久了电缆会发热,在就是你的线路较长,折耗比较大,按8折计算,
最大
带80KW,最好是小于这个值,带60甚至50是比较理想的,现在都用铜芯线,以上情况是在空气中,而不是敷设在土壤中 ...
70
平方
电缆
能带多少千瓦怎么算?
答:
1、
70
平方铜、
铝电缆
安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻
负载
分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8=110571W。3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:...
70
平方
电缆
400米长承受
最大负荷
在线等
答:
铜电缆,
70
平方,400米长,承受
最大负荷
约55KW
铝电缆
约为30KW。主要是考虑电压降,70平方铜电缆400米长,单线电阻约0.1欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相电压降不超过11V,线电流就不能超过110A,约55KW。70平方铝电缆400米长,单线电阻约0.166欧,如果要求三相电压降不超过20V,则单相...
70
平方米铝装
电缆
三相电
最大
能
负荷
是多少
答:
70
平方铝线明线敷设安全截流量约191A。如果三相电的功率因数以0.85计算,则该铝线能承受的
最大
功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×191×0.85=106kW。