33问答网
所有问题
当前搜索:
75千瓦电机额定电流是多少
75kw
电机额定电流多大
答:
一般来说,
75kw电机额定电流为150A
。75千瓦的电机额定电流:I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。电气设备长时间连续工作,稳定温度达到最高容许温度时的电流称为该设备的额定电流,一个电器两端的电压是额定电压时,流过的电流就是额定...
75kw
电机额定电流是多少
a。
答:
150(A)
。以下是75千瓦的电机额定电流计算方式:I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等...
75千瓦电机额定电流
答:
150(A)
。以下是75千瓦的电机额定电流计算方式:I=P/(√3*V*COSφ)=75/(√3*0.38*0.76)=150(A)。额定电流由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。三相电动机的额定电流是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,...
75千瓦电机电流是多少
安
答:
150安
。75千瓦的电机额定电流:I等于P/(√3乘V乘COSφ)等于75/(√3乘0.38乘0.76)等于150安。
75kw
电机额定电流多大
?
答:
75kw
电机额定电流是多大
,各种不同的型号,不同的极数,它们的额定电流也是有所不同的。比如JO-2系列 75Kw的电机,不同极数时的额定电流分别是:2极时,额定电流是 136.2A;4极时,额定电流是 137.7A;6极时,额定电流是 139.5A。上图是《电工手册》JO-2系列电机的部分数据,可供参考。
75千瓦
的
电机额定电流
大约
是多少
A?
答:
额定电压三百八十伏的
75千瓦
三相异步
电动机
,由于积数与电器参数设计不同,
额定电流
大致在135安左右。
75kw
电机
运行
电流多少为
正常
答:
44(安)。75kw电机运行电流多少为正常 如果是三相380V,功率因数按85计。75/660/0.85=0.1337千安,即133.7安倍。实际一般负载选取电机大约比实际需要大百分之30左右,有些重载起动的大百分之40左右(配软起动或者变频的除外)。75千瓦电机额定电流为
150安
左右,一般常规简易算法按每千瓦2安就可以。
75kw
电机
用
多大
的电缆线合适呢?
答:
在一般的工程实践中,我们通常会选择YJV-0.6/1kV 3芯或4芯的铜芯电缆作为电源线。对于75KW的
电机
,我们通常会选择截面积为50mm²的电缆,因为这种规格的电缆的载流量约为195A,大于电机的
额定电流
。另外,我们还需要考虑电缆的长度。如果电缆较短,可以直接在电机附近敷设;如果较长,需要考虑压降...
75KW
电动机
工作
电流多少
答:
75KW电动机,工作电流是
150A
。1、理论公式:I=P/(1.732*U*cosΦ)(I-电机电流;P-电机功率 75Kw;U-电机电压 380V;Φ功率因数 0.80)计算结果 I=142.4384 A 380V电压,每千瓦2A;660V电压,每千瓦1.2A;3000V电压,4千瓦1A;6000V电压,8千瓦1A。2、电流的方向:物理上规定电流的方向...
75千瓦电动机
需要
多少
平方电缆
答:
75千瓦电动机
距离15米要用70mm²的铝电缆,50mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率75kw的
额定电流
I=P/1.732UcosΦ=75/1.732/0.38/0.8=75/0.53=141.5A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流141.5A,查电缆手册YJV知,需要用70mm²的铝电缆,50mm&...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
75kw的电机多大电流
75kw发电机额定电流计算
75kw的电机额定电流
75千瓦电机三相电流各是多少
75kv电机额定电流
75kw6级电机额定电流多大
75千瓦电机满负荷电流是多大
75kw电机额定单相电流多大
75千瓦电机瞬间电流是多少