33问答网
所有问题
当前搜索:
75千瓦电机电流是多少
380V的电压下,一台功率为
75千瓦
时的
电机
所通过的
电流为多少
?
答:
75千瓦的六极电机(JO2系列)额定
电流
为139A,其它规格的
75千瓦电机
额定电流应该是135—140A左右。
一台
75千瓦
的三相
电动机
如何计算它的配线和空开,它的起动
电流
要考虑吗...
答:
正常运动150安
电流
玉柴
75千瓦
发电机输出
电流
量
为多少
答:
75千瓦
的发
电机
,最大的输出
电流是
150A左右,要根据负载电气功率的大小,输出的电流大小也不一样,负载功率越大电流也就越大
75千瓦电机
用多大电缆、电缆长度50米
答:
1、求75KW
电机
的额定
电流
(以三相380V,功率因数为0.8为例)Ie Ie=75KW/(根号3x380Vx0.8)=142A 2、根据Ie,查表求电缆截面积(以三芯铜电缆,空气中敷设为例)经查 3x70mm²电缆 的安全载流量是145A>Ie。3、验算50米,3x70mm²电缆的压降是否达标 经查3x70mm²电缆 的...
75千瓦电机
在220伏电压下额定
电流是多少
答:
75KW
电机
肯定是三相电机,不可能接220V。必须是三相380V,此时的额定
电流是
114A。
75千瓦电机
1140电压用多粗电缆多大开关
答:
1140V是660V供电系统的线电压,这台75kw
电机
就是用在这种系统的。他的额定
电流
大约=75000÷(1.732×1140×0.85)=45(安)。所以,可选用16平方的铜芯电缆(注意电缆的耐压等级)。开关可用63安的。
45.55.
75千瓦
的八级
电机
,转速分别
是多少
转?额定
电流
各是多少?
答:
用Y2系列的45、55、
75千瓦
八极
电机
说明,转速均为740转/分钟,额定
电流
分别为:94.1、111.2、151.3安。
75千瓦电机电流
才90安,什么原因
答:
以三相380V75KW4极
电机
为例,其额定电流约139A,现在
电流是
90A,表示电机没处在效率最高的状态,应适当增加负荷或降低电机功率(比如换55KW的电机)。
4级380伏
75千瓦
最大工作
电流是多少
答:
4级380伏
75千瓦
的额定电流为140安,其最大工作
电流是
由负载的大小来决定的,也就是:带动的负载大则工作电流就大,带动的负载小则工作电流就小,没有任何人为的限制。不过,为了更好的利用电力,一般情况下
电机
工作在额定工况附近为宜:工作电流小了,浪费电机的功率,而工作电流大了会影响电机的寿命。
75千瓦电机
距离400米用
多少
平方的铝线?
答:
75KW
电机电流
l=
75
/√3*0.38*coS=143A 铝线压降V=400m*线阻0.028/95平方*143A≈17Ⅴ 答:应选95平方铝线(载流量280A)能满足143*启动系数1.5=214.5A的过流,同时符合线压降应<5%(19V)要求。