8个KW三相用多大的线怎么算
八个
千瓦的电梯电机要
用多大的
铜芯线
答:
八个千瓦的电梯电机要用4平方的铜芯线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=8/(1.732X0.38X0.85)=14A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,考虑到电梯的特殊性,可选4平方的三芯铜电缆。距离较远时选6平方三芯铜电缆。
三相8
5kw
用多大的
电缆
答:
85千瓦用25.32平方毫米电缆。截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=85000÷(1.732x380x0.85)÷6=25.32(平方毫米)公式是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)
三相
380V50HZ交流电 P=1.732x380xIx0.85 I=P÷(1.732x380x0.85)截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷...
有店铺设计电容量8kw,先用电需求为25
kw
,
怎么计算
单相和
三相
两种情况下重...
答:
单相用电设计:8KW 即 电流8000÷220=36.6A
电表可选 单相40A电表 线路导线选择:40A查表 可用6mm2铜线或10mm2铝线架设。如穿管可用10mm2铜线或16mm2铝线。三相用电设计:8KW 即 电流8000÷380=21A 电表可选 三相20A电表 线路导线选择:21A查表及考虑电线强度 可用4mm2铜线或6mm2铝线架设或穿管敷...
8台1.5
kw的三相
电机主线和分线各
用多大
铝线
答:
主线10,分线2.5
。这样比较保险
一平方铜线能带几千瓦
怎么计算
的
答:
1平方电线能负载3kw(单相)或7
kw
(
三相
)。在线路设计要求:铜线的每平方毫米安全电流取8A。由此可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦。各种规格的铜线的载流量
的计算
方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方...
...知道用380V的
三相
电,制冷量为80
KW
,我
怎么计算
它的输入线缆大小,以及...
答:
考虑恶劣运转工况,其能效比大致可以按照2来
计算
其功率;P = 80/2 = 40kW 根据总需求功率32
kW
可以大致计算出空调的运转电流值;按照GB4706.32的要求,把计算得到的电流值乘以1.15;根据最终计算出来的电流值选择合适的电缆线及空开。
9千瓦,380v电压,
三相
电,应该用多粗的电线
答:
计算三相
电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=9000/380/1.732/0.9≈15.2A。根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:15.2×(1+20%)≈18.2A。在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电线或者4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-5...
知道功率
怎么算
用几平方
的线
??
答:
根据功率算额定电流,单相P=UI*COS¢,
三相
P=√3UI*COS¢(U线电压、I线电流)再根据额定电流查电线电缆载流量表(还需考虑敷设方式等)选择对应的规格。一般铜线安全
计算
方法是:1平方毫米10A 1.5平方毫米16A 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。...
8台7
KW
充电桩用
三相
五线的电缆
多大
合适?
答:
解析:8台7
kW
充电桩用
三相
五线,总功率56kW,三相电源,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=56000/(1.732×380×0.8)≈106.4A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。参考实用五金手册,铜芯电缆每平方...
380v
三相
电9
kw的
电流是多少?应当用几平米
的线
?选用几A的空气开关?
答:
三相
380V的每
KW
电流约2A, 2A*9KW=18A 国家安全标准,小电流
用线
,铜线每平方4A,铝线每平方2.5A。按规定4平方铜线就可用,最好用6平方铜线,或10平方铝线。空气开关选用24A或以上的都行