8千瓦的电机用多少平方的线
8千瓦
电器
用几平方线
?
答:
如果是220伏的单相电,8千瓦的用电器,
需要选择6平方的铜线或10平方的铝线才行
。
八个
千瓦的
电梯
电机要用多大的
铜芯线
答:
八个千瓦的电梯电机要用4平方的铜芯线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=8/(1.732X0.38X0.85)=14A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,考虑到电梯的特殊性,可选4平方的三芯铜电缆。距离较远时选6平方三芯铜电缆。
8000瓦
电机用多少平方的
铜线离表箱60米?
答:
如果是单相电的,建议使用6-10平方的电源线
。如果是三相电的,使用
1.5-2.5平方的比较合适
。
三相电
电机8千瓦用多少平方线
答:
380v8KW三相电机,额定电流约16A。
工频启动可以用4平方电缆
,4平方电缆明线敷设安全截流量约39A。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 dabing98562641 2016-01-01 · TA获得超过3219个赞 知道小有建树答主 回答量:8078 采纳率:29% 帮助的人:351万 我也去答题访问个人页 关注 展开...
请问,
要使用的
机器功率在
8千瓦
左右,6
平方的
铜线(多芯)是否足够?电压为...
答:
如果是380V负载(
电动机
),那每千万是两个电流,8KW就是16个电流;铜线每平方能承载的电流是5-8A,一般按5A算。需要4
平的
电缆,一般考虑到起动电流、发热等 线径还要放大一号。选6平。这样你的做法是对的。但您说你所用的电压是居民用电标准,如果是220V,这样绝对不行。220V 8KW的负载 电流...
8千瓦
三相
电机要用几平方线
?
答:
8千瓦
三相
电机
,运行电流16A,要用4
平方
铜线或6平方铝线。
配电负荷
8千瓦
应该
使用多少平线
答:
在380V系统,一个
千瓦电机
约2个电流。在220V系统,电流I=功率P/电压U,约合4.5A。1个
平方
载5个电流。所以在380V系统,16A,2.5平方铜线;在220V系统,40A,6平方铜线。国标gb4706.1-1992/1998规定的
电线
负载电流值(部分) 铜芯电线: 铜芯线截面积 允许长期电流:1.0 平方毫米 (5A~12A) ...
8千瓦
汽油发电机输出
用多少平方的电线
答:
如果你是220V的电压(即一般家庭电),那么,电流=8000/220=36A
电线
面积=36/7=5平方毫米 !所以你选择 5-6平方毫米的电线就可以!如果你是380V的电压(即一般家庭电),那么,电流=8000/380=21A 电线面积=21/7=3平方毫米 !所以你选择 7-
8平方
毫米的电线就可以!
8千瓦电机用
铝线多
平方的
?
答:
8千瓦电机
可用4(或6)
平方
铝线输电。
8千瓦的电机用多大的
三相四线铝芯电缆
答:
I=8kw/220/根号3=21A 选择6
平方的
低压铝电缆(额定载流量为26A)即可。但考虑了
电动机的
启动电流较大,推荐选择10平方的低压铝电缆(额定载流量为35A)。另外,值得说明的是,
电机
拖动的低压电缆一般选择 铜电缆 而非铝电缆。综上,选择6平方的低压铜电缆(额定载流量为32A)比较合理。