80的变压器能带多少千瓦设备
80千瓦变压器
最大负载能达到
多少
答:
80
千伏安的压器最大负载能达到80/100以上。新式节能型
变压器
和老式变压器负载一样。
变压器80的
电流
能带多少千瓦
.如何计算
答:
三相电机每
千瓦
按2A电流估算,
可带
40KW,除此之外,一律按每千瓦4.5A电流计算,可带20KW负荷。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等变压器。按用途可以分为:...
80千瓦的变压器
可以超
多少
负荷动行
答:
80KW变压器
可以以95KW左右的功率短时间运行(非持续高功率),如果长时间运行,变压器最
多
只能是满负荷运行,不允许超过负荷5﹪以上连续运转的。
80Kw变压器
,我三台40
千瓦
机器同时开起能不能
用
答:
理论功率因数0.8
可带
感性负荷满载为
80
*0.8=64
kw
,在负荷离该
变压器
50m内(当然越近越好).导线选BLV-150mm2以上,随机补偿电力电容力率提高至0.9以上同时该变压器是油浸式,启动器应选油浸式自耦减压启动器,那么带二台40kw动力(超载约10%)长期运行没问题。但三台不行,启动都成问题!
变压器80的
电流
能带多少千瓦
.如何计算
答:
三相电机每
千瓦
按2A电流估算,
可带
台两P的空调!懂电的朋友讲解!谢了!_百度...
答:
1台2p的空调相当于1.5KW的功率,所以按照
变压器
的负载功率应为其额定功率的
80
%计算,其
可带
2p空调数为80x80%÷1.5=43台左右。
80千瓦变压器
最大负载能达到
多少
?
答:
变压器
因为,每一台变压器的工作能力,都不会是100%的呀!说它的负载能力在65--70
kw
,是基于变压器最大功率因数为0.85---0.9之间考虑滴呀!如果功率因数低于这个数,那么,变压器的实际负载能力就会更低一些。为了节约用电,节省开支,建议你最好还是让变压器最大功率因数不低于0.85较为合适呀!
我有一台
80
千伏安
变压器
能否带动87
千瓦
的动力
答:
不能 80KVA
变压器
二次额定电流在120A左右 87
KW的
工作电流约170A左右
80KVA
变压器
,
能带
37KW星三电机、7.5
KW
、5.5KW、3台4KW及1台5.5KW调速...
答:
(37+7.5+5.5+3*4+5.5*3)
KW
/0.7=112.43KVA,远小于80KVA,也就是大大超出了变压器的带载能力,肯定不行的。更何况电机的起动电流远大于工作电流,
80
KVA
的变压器
带不动,有可能引起变压器短路起火等严重事故。
80千瓦的变压器
可以超负荷
多少千瓦
?可以连续超负荷多少时间? 2.2电机...
答:
如果你
的变压器
通风散热条件良好的话,变压器可以长期超载1.2倍,也就是你可以把它当96KVA的容量。你电机总功率95.2KW,可算出电流是---95.2/(1.732*0.38)=144A.你变压器总输出电流是---
80
/(1.732*0.38)=121A。可以看出变压器有点小,但可以承受,电机万不可同时启动,加上电机的启动电流...