答:
这个问题需要知道电压等级,800kW的功率如果是低压,不是很合理,
需要三拼240mm2电缆
,如果是高压负荷(10kV)要使用最小截面电缆,应该是70或95mm2。
800 千瓦用多大
的
电缆
答:
电压三百八十伏,一路线,
需要选择五百平方毫米左右的铜线电缆
,两路输出需要选择二百三平方毫米左右的铜线。四路输出,需要二十五平方毫米的铜线。
一台功率为
800千瓦
的
电机
,距离电箱为200米,请问我
需要多大
的线芯
电缆
...
答:
电流太大,至少需要500~600平方的铜电缆
,貌似没有这么粗的吧。或者你用的是高压电机,电流会减小,电缆也会细一点。如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
800千瓦需要多大电缆
答:
800千瓦要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1509A,查电缆手册YJV知,需要用834mm²的铝电缆,643mm²的铜...
800千瓦
10千伏
电机
配
用多大电缆
答:
因你未说明,
高压电机
的功率因数及估算效率,我们按如下数据进行电流测算。估算功率因数0.8,估算效率0.9,则 10KV电机电流:800000/10000/1.732/0.8/0.9=64.15安 可以取电机电流100安,考虑电机启动及电缆敷设方式,可选YJV22-10(6)kV 3×35的铜芯
高压电缆
。选择依据见附表。
380Ⅴ
800Kw
铝线用多少平方线?
答:
三百八十伏的电源,长度一百米内,一平方毫米铝线选择带动一千瓦,
八百千瓦需要八百
平方毫米的铝线。八百千瓦的电动机应该配用
高压电机
,用三百八十伏的电源用线太粗了。
110
千瓦用
电量离
800千瓦
变压器600米应用
多大电缆
答:
110
KW
电流在200A左右,得看那
800
K的变压器输出是多少电压,如果你用75的线,线阻在0.25欧左右,压降50V,算你负载360V使用,800K变压器输出也得410V才行 如果你把线换大一倍到150平,压降下到25V,跟据你的实行情况你自己配算好了 用
高压
输送应该比较省钱 ...
400
千瓦
的电炉
需要
配
多大电线
答:
额定电流=400KW/10KV/1.732=23.094A,考虑热、动稳定性校验,建议选用YJV-8.7/15 3*50mm2
电缆
。另:400
KW电机
一般选用
高压电机
,低压电机能耗大成本大。电炉属于高感性负载,一般需配无功补偿,启动方式一般不选用直接启动,如无控制调节要求可选用软启动或水电阻,有控制要求可用变频器。
450
千瓦需要多大
电流,
需要多大电缆
,多大开关 变压器到
高压
室只有240的...
答:
你的450
KW
是
高压电机
,电流约在32A多,
电缆
用35平方就可以了,要是低压400供电,电缆最好用
800
平方,最好用双500平方,但这还要看你这台电机的工作性质而定,开关就要用1250A,定值1000A
650
千瓦
得
多大电缆
答:
系统电压是低压还是
高压要
说清,还有是纯电阻,或
电机
等都不一样。若是380V电机,
需要800
mm2
电缆
。
1