33问答网
所有问题
当前搜索:
80kva变压器高压额定电流
请问
80kvA的变压器
能载多少
电流
答:
高压侧单线单相电流 80/(10*1.732)
=4.62A
低压侧单相电流 80/(0.4*1.732)=55.424A 同理可以计算其他类型的变压器
80kv|A的
变压器
,最大承受负载是多少KW。最大
电流
是多少,谢谢
答:
80kv|A的变压器的额定电流是115A.大约60千瓦左右
。但是,实际运行上电机也没有满载,在有无功补偿的情况下,你的电机负荷按照铭牌功率相加可以带120KW.
请问
80KVA变压器
小区路灯照明使用,需要多大规格的
高压
和低压电缆...
答:
80KVA高压额定电流I=S/1.732U=80/1.732/10=4.6A
,电流很小,只要高压电缆的机械强度够就可以了,4mm²以上的电缆都可以。80KVA低压额定电流I=S/1.732U=80/1.732/0.38=122A,低压可以用25mm²的铜芯电缆或35mm²的铝芯电缆。
请问
80KVA变压器
的
额定电流
是多少?
答:
80KVA变压器
的
额定电流
:I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)
80千伏
变压器
的最大
电流
是多少?
答:
\x0d\x0a一般来说我认为你说的
变压器
应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,
高压
侧可调.\x0d\x0a也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.\x0d\x0a其额定容量是
80kVA
.\x0d\x0a一次侧
额定电流
是80/10/1.732=4.61A,二次侧额定电流是80/0.4/1.732=115A.
80kv的
变压器高压
保险的选择
答:
对于
80KVA
配电
变压器
,额定电压6KV时,
高压额定电流
7.7A,可选8-15A熔断器;额定电压10KV时,高压额定电流4.62A,可选5-8A熔断器。
10KV的
80KVA的
干式
变压器
的
电流
是多少
答:
亲你好!
高压
侧
电流
4.618A,低压侧电流115.47A
80
变压器
进户线铝线应该用多大直径(平方)的线 用电量可能达到65以上...
答:
10KV/0.4KV,
80KVA变压器
,
额定电流
115.47A 看用电设备多远 铝线的电阻率为0.0283用 120平方毫米 压降小一些
80千伏
变压器
的最大
电流
是多少
答:
变压器
还有个
标定
值,输出功率,只知道输入电压是80千伏,最大
电流
求不出来,而且变压器还有损耗。
80kva的
10KV
变压器
,选择多大的断路器?
答:
高压电流
=4.618A 按高压熔断体取1--2倍
额定电流
,且不低于10A。低压额定电流115.4A,低压熔断体取额定电流。