33问答网
所有问题
当前搜索:
80kva变压器最大负荷
80KVA的变压器
配200/5的电流互感器能用吗?
答:
80KVA
10KV/0.4KV
变压器
低压侧额定工作电流为:80KVA/1.732/0.4KV=115A 200/5A的电流互感器也能用,最好是用150/5A的,这样计量精度更高。
变压器
型号有多少种
答:
变压器
的型号规格参数 1、浸式变压器容量等级 6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、
80kva
、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva...
1
80KVA
的
变压器
能
负载
多少个KW求高手
答:
1
80KVA变压器
。二次电流在270A。800米距离,
最大
带130KW,用电缆500平方,最小不小于400平方,后面的
负荷
一台还不能超过110KW。因为400V供电最大范围不超过500米,超过了用电缆就要升级。
80KB的
变压器最
多能用多少电
答:
变压器
的单位都是KVA,如果是
80KVA的
话,一个小时大概75到80度电。
变压器
规格有哪些
答:
变压器
的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中的一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。二、三相变压器 三相组式变压器,是由三个单相变压器在电路上做三相...
两台100KVA
变压器
并列运行,一台短路电压为Ud1=4%一台为Ud2=5%.怎么求...
答:
两台
变压器
并联运行,短路电压小的先满载,所以:变压器1:Ud1=4% 满载时带负荷100KVA,此时变压器2:Ud2=5% 带负荷S2 KVA,(S2 /100):(100/100)= Ud1:Ud2 S2 /100 = 4:5 S2 =
80 KVA
所以,在不过载的情况下,它们所能带的
最大负荷
分别为 100KVA 和
80KVA
...
80KVA变压器
低压计量互感器要配多大的?
答:
(1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。(2)额定频率 电网工频50Hz。(3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能选用相同的额定一次电流,单独用于保护回路时,宜按不小于线路
最大负荷
电流选择。(4...
请问
80KVA变压器
的额定电流是多少
答:
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV
80KVA变压器
的低压额定电流是:80*1.44=115.2A ...
80KVA变压器
其跌落式熔断器选用多大的
答:
80kva变压器
额定电流5A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择熔丝,低值5X1.5=7.5A,高值5X2=10A,即7.5A至10A都可以。查国家常用熔丝规格,7.5A至10A之间有规格10A的,所以选用10A熔丝。
...的实际
负荷
,改选多大的
变压器
比较合理?
80kVA的
还是160KVA的?_百 ...
答:
如果
负荷
可以自己控制一下,考虑用80的,
变压器
一般都有过载能力。满载没问题的,也可以考虑安装一台风机散热来增加变压器的容量,但不可过太多。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜