33问答网
所有问题
当前搜索:
80okva变压器电流多少
400
KVA变压器
负载
多少电流
?
答:
假设
变压器
效率是
80
%,电压是220v。400000×80%÷220=1454.5安培
一台500
kVA的变压器
,如果负荷在
80
%的情况下,1小时是
多少
度电?
答:
首先确定负载的有功
电流
,负荷率为
80
%时,表明实际负载为500X0.8=400
千伏安
。这是视在功率。根据你提供的功率因数0.9 可计算实际有功功率=400x0.9=360千瓦,消耗电字360度。这里没有考虑变损,仅是根据你提供的负载占
变压器
容量的80%,功率因数为0.9时的计算。
10/0.4干式1200
KVA变压器
低压
电流
是
多少
答:
10/0.4干式1200
KVA变压器
低压
电流
是1732A.好像没有1200KVA的等级,是不是1250KVA,额定电流是1804A.
10kv7000
kva变压器
高压
电流
应该
多少
安
答:
10KV时,1000KVA合57.7A,7000
KVA电流
就是:57.7*7=403.9A
16
OKVA变压器
低压侧
电流
是
多少
?
答:
描述不详?假如S11一10kv/0.4kv一160
kvA
双侧电力
变压器
,低压额定
电流
l=160/√3U=160/0.6928=231A,空载有功损耗约0.27kw×24=6.48,每天约6.5kw.h。
...输出380V,这台
变压器
的输出总功率是多大(KW),
电流多少
A?_百度...
答:
不是3.15而是315
KVA
吧?这么小的容量不可能有10KV的进线!S=根号倍UI 一次侧的
电流
I=315/(1.732*10)=18.187067A,二次侧的电流I=315/(1.732*0.38)=478.6A P=0.8S=315*0.8=252KW
630
kvA
油浸式S7型
变压器
,视负荷
电流
表,三相都足0、8kA,超载
多少
?
答:
电压呢?假如10kV/0.4kv的。低压额定
电流
约909A,负荷0.8kA=800A,还不满载,没有超载。
500
千伏安
的
变压器
能负载
多少
千瓦
答:
500千伏安的变压器能负载350~500千瓦 VA是视在功率S的单位,W是有功功率P的单位,P=S*COS,cos是功率因数,500
KVA变压器
就意味着能承受500KVA的负荷,但功率因数未知,假设低压段没有补偿,功率因数0.8,那变压器可带500*0.8=400KW,如果低压段有无功补偿,补偿后功率因数0.95,那可带500*0.95...
40
okva变压器
允许超载
多少
a
电流
为限度
答:
如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、
电流
过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁
变压器
。国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;当采用E级绝缘材料...
变压器
发展历史
答:
1884年3月4日,高兰德和吉布斯在美国申请第一个有关开路铁心
变压器
的专利(№.297924)—“产生和利用二次
电流
的装置”; 1885年,高兰德和吉布斯受岗茨工厂变压器的启发,研究采用闭路铁心结构的变压器。1886年3月6日,他们在美国申请有关闭合磁路变压器的专利(№.351589)。1886年制造的闭路铁心式高兰德—吉布斯二次...