80千伏变压器能带多少千瓦
一个
变压器能带多少千瓦
答:
1250kva变压器能带1000千瓦负载。(负载能力约
80
/100)配备负载时可把一
千伏
安当作一千瓦选择负荷。可按满载率百分之
八十
选择(1250*0.8=1000),即一千千瓦。如果用电负载百分之九十以上的时间满载率只有百分之八十,每天的两小时峰值功率是一千二百五十千瓦,可以按同功率选择 一个
变压器能带多少千瓦
1...
80千伏变压器
的最大电流是
多少
?
答:
80千伏
的概念是错的\x0d\x0a应该是80千伏安.\x0d\x0a一般来说我认为你说的
变压器
应该是额定电压10/0.4kV,实际上应该是10±5%/0.4,高压侧可调.\x0d\x0a也就是说一次侧额定电压是10kV,二次侧是0.4kV.\x0d\x0a其额定容量是80kVA.\x0d\x0a一次侧额定电流是80/10/1.732=4.61...
要在
80千伏
安的
变压器
低压端连接的铝线需要多粗?如何计算?
答:
80000/(400*1.732)=115A,铝线经济电流密度大约1.54A/平方毫米,115/1.54=75平方毫米。200米以内损耗很小。
200
千伏
安
变压器可以带多少千瓦
答:
1. 60-70
千瓦
。2. 对于一个200
千伏
安的
变压器
,在运行时其功率通常需要达到
80
%左右,即200千伏安的80%等于160千瓦左右。在短时间内,变压器可以承受过载,因此在正常运行时,其负载通常保持在160-170千瓦之间。3. 变压器的功率指的是有功功率,通常在正常使用情况下,最大负载功率会控制在80%左右。
变压器
的
千伏
安等于
多少千瓦
?
答:
千瓦
(
kW
)=
千伏
安(kVA)乘以功率因数,假设功率因数为1.则50KVA的
变压器
就
可以带动
50KW的电器。伏特安培(kVA),是功率的测量标准,是1千伏特安培。kVA 等价于由那条线路的电压产生的在一条电路中的电流,通常在变压器中衡量,也就说他是一个电流的单位。而千瓦是指一个电器的功率的,也就是功率的单位...
80kva
变压器
应配
多少
安的CT变比 是高供高计
答:
1、30/1.732/0.38=45.6A 可选电流互感器变比50/5 2、50/1.732/0.38=76A 可选电流互感器变比75/5(测量准确)或100/5 3、
80
/1.732/0.38=121.6A可选电流互感器变比150/5
80千瓦
的
变压器
一个月有
多少
电耗
答:
八十千伏
安的
变压器
一个月的电损是:1、电损受负载影响很大,没法准确计算,只能大致估算。2、80KVA电损用电少或不用电时,80×24(时)×30(天)×0.00596=343(度)。3、用电满负载越高,电损也提高,接近满负荷时,80×24(时)×30(天)×=1220(度)。4、系数0.00596和0.0212是经验值。
80千伏
安的
变压器
一个月的电损费是
多少
答:
80
×(8小时/日)×30(月)×电费单价
现在安装一个
80千伏
安的
变压器
一共需要
多少
钱
答:
大约8万,1kva一千块钱计算就可以了。如果是箱变可能会更贵一点。
有1台
80千伏
安的
变压器
和另一台变压器共用高压计量,80千伏安的需要装...
答:
1、从供电公司对用户的管理来说,他们是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来操作的。这个文件,只提到了100KVA及其以上容量
变压器
的用户,对于80KVA的,没有明确。2、随补偿技术的普及和用电管理水平的提高,广东的...