6
平方铜芯线能承受多少千瓦
?
答:
6
平方铜线的
安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。知道电流、电压后,就
可以
计算出可以带的负荷了。P=UI P = 220 x 40 = 8800(W) 最大可以带大约8.8KW的负荷 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/...
6
平方铜线
380v
能承受多少千瓦
答:
6
平方铜线
380V
能承受
20KW左右。
1平方到240
平方的铜芯线
,分别
能承受多大
的功率,最大能通过多少电流?
答:
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4
平方的铜线
.导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比.请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题.以防止电流过大使导线过热而造成事故.下面是铜线在不同温度下的线径和所
能承受
的最大电流表格.线径(大约值)(mm2) 铜线温度(摄氏...
1
平方铜线能
负载
多少
答:
1
平方铜线能
负载3kw(单相)或7
kw
(三相)。对应的功率:单相市电时P=UI=0.22x13.5=3kw 三相市电时P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw 根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1
平方铜线的
载流量为13.5A(1.5x9=13....
6
平方铜芯线能承受多少千瓦
电器?
答:
6平方
铜芯线能承受
8000瓦左右电器。一般6平方电线载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个
平方的
电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。在实际的施工过程中,应当7800w左右安全,还要考虑管线是明是暗,是否是真正的国标线,还有是rv软线...
一
平方铜线能承受多少千瓦
的电流?
答:
一个 额定电流 为6A的 用电器 是每一相的电流,1.5
平方的铜线
如果是短距离的
可以承受
13.5A的 最大电流 。它的 安全电流 是7.5A,多股的铜绞线比独一根的铜线的承受电流要高,而且不容易发热,这是因为电流的 集肤效应 造成的,你最好是选用2平方以上的铜线。不过你也可以自己去算。一
平方铜
...
6
平方铜线能带
10
千瓦
吗
答:
三、6
平米的铜线
最大能带多少瓦。6
平方铜线
的安全载流量估算是50A,穿管使用要打八折,就是40A。知道电流、电压后,就可以计算出可以带的负荷了。P=UI P = 220 x 40 = 8800(W) 最大可以带大约8.8KW的负荷 四、10平方的电线
能承受多少千瓦
电力?10
平方的铜线
的额定电流是36安培,假如你是家庭用...
380V一
平方铜线能
用
多少
瓦?
答:
380V一个
平方的铜线
,能用3
千瓦
。每平方
铜线能承受
的额定电流是6A,功率P=1.732UIcosφ=1.732X0.38x6x0.75=3KW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电缆所能承受的工作电流还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),...
6
平方铜线能带多少千瓦
答:
2、6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个
平方的
电源线所
能承受
的最大功率的为220*40=8800W。3、
千瓦
:早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。4、6平方的国标
铜线
如果用在单相电源220V中
可以承受
大约...
负载
8千瓦
需要
多少平方
毫米
的铜线
答:
一般情况一平方是指平方毫米,现在基本上用的是
铜线
,一平方正常情况下
可以承载
5A电流短时可以承载7.5A电流(几分钟到十几分钟,而且环境温度要低)。如果你是220V电源,就是8÷220≈36.36A,所以要选用
8平方的
电线,但是电线没有8 平方,只有4,6,10,16平方的所以
8千瓦
的电器选用10平方的电线三芯...