33问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦电机用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
答:
1、据齐家网专家介绍,
90千瓦的电机大约需用95平方毫米铝芯电线,或50平方毫米的铜芯电线
。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90千瓦电机大约需用到45平方毫米...
90千瓦电动机用多大电缆
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米
。如果是远距离(几百米),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果距离特别短,铜电缆35平方毫米可以用 ...
90kw
电机
要
用多大
的
电缆
答:
答:
电机
是电感性电阻,90kW电机,电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =90000/(1.732×380×0.8)≈171A;查找实用五金手册,铜电线每平方安全...
90kw
电机用多大
的
电缆线
?
答:
90KW应该配95平方毫米的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培);根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
90kw
电机
要
用多大
平方的
电缆
答:
1、一般这么大的
电机
都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为
90
安培左右,
电缆线
要用到至少25平方铜线,如果铝线的话要加倍放到55平方。2、25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 3、三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW...
90kw
电机用多大
铜芯
电缆
答:
90kw电机建议使用50平方毫米的铜芯
电缆
。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上
90千瓦电机
大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线有...
90千瓦
380v
用多大
铜芯
电缆
答:
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线
电缆
。三相
电机
380V的按照每KW2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
一台90kw
电机
,需
用多大电缆
答:
使用截面95平方毫米的铜芯
电缆
。原因如下:90kW的
电机
不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏 算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A 根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流...
90
个
千瓦用多大电缆
?
答:
要确定
90千瓦电机
所需的
电缆
尺寸需要考虑多个因素,如额定电压、导体截面积、导体材料、电缆长度等。通常情况下,选择的电缆导体尺寸应大于电机的额定电流,以保证电缆的安全和稳定性。如果在低压(不到1000V)情况下使用铜导体电缆,90千瓦电机可使用的电缆导体截面积通常在120-150平方毫米之间。但是具体的...
90kw的
电机
星三角启动35平方线可以吗?
答:
电机
的线缆大小需要根据电机运行的额定功率和运行条件来确定。在一般情况下,90kW的电机需要35平方毫米以上的
电缆
来保证电缆能够承受电机的额定电压和电流,从而保证正常运行。需要注意的是,星三角启动方式会在启动时出现较高的起动电流,这可能会导致电缆故障,因此在设计电缆的规格和长度时,应该考虑到这些...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
90kw380v用35平方的铜芯电缆
90千瓦需要用多大电缆
90千瓦电机配多少平方的线
电机90kw用多大电缆
315千瓦用多大电缆合适
三相90千瓦要多大电缆
三相90kw需要多大电缆
三相70平方铝芯电缆能带多少千瓦
930千瓦用多大电缆