33问答网
所有问题
当前搜索:
95铜电缆最大载流量
95
平方
铜电缆
能带多少千瓦
答:
95平方铜电缆在380V的电压下,能带150-
168千瓦的设备
,
是因为95平方毫米截面积铜电缆的安全载流量为300A
,而三相380V功率因素一般为0.85,因此其功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。其中,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因素。按此计算,95平方铜电缆可以带168千瓦的设备...
95
平方
铜电缆载流量
答:
255A左右
95平方的铜芯电缆能带255A左右的电流,根据三相公式计算P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380伏,因此按照公式计算,电缆功为P=1.732×380×255×0.8=134.26千瓦,而134.26千万在电流为255A范围内属于正常。当然,电缆的载流量跟型号、安装方法和环境温度等都息息相关。40度...
95
平方的铜芯线能带多大负载
答:
95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备
。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
95
平方三相
铜
芯
电缆
带多少kw
答:
功率计算公式,P=1.732UICOSφ=1.732×0.38×300×0.85=168kW,
95平方米铜芯电缆最大载流量约为297A
,但在实际使用中,不应以最大电流为设计目的,还要考虑穿管、不发热和长期使用余量,应在80%左右。2、如果用380V50HZ的交流电,铝电缆的安全电流密度=4A/MM?,95平方毫米载流量=95x4=380(...
95
平方
电缆载流量
多少
答:
根据口诀,
95平方铜线的载流量相当120平方铝线的载流量
。120平方铝线的载流量是其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。所以95平方铜线的载流量为300A。因为是三相四线电缆,电缆的载流量要打8折,即300x0.8=240A。更加方便的方法是直接查下面的电缆载流量关系,可得95平方铜线载流量为237A,和计算值...
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流大约是多少?
答:
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流大约是255A。
载流量
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】埋设电缆安全要求:...
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流是多少
答:
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流大约是255A。
载流量
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
95
平方
铜
芯
电缆
可以带多少千瓦负载
答:
95mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐
载流量
=260A,折合三相功率=137kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=377.7m;95mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=350A,折合三相功率=184.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=280.6m;95mm² PVC塑料绝缘 2芯
铜电缆
,推荐载流量=230A,折合...
请问
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流是多少?
答:
95
平方的
铜
芯
电缆
在空气中敷设允许持续
载流量
是255A;电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是325A,303A,281A,257A。二根单芯穿钢管,在25度,30度,35度,40度则分别是250A,233A,216A,197A。三根穿管则分别是...
95铜
芯
电缆最大
负荷是多少安
答:
95
平方毫米双芯
铜电缆
,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全
载流量
:334(安)95平方毫米三芯铜电缆,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全载流量:299(安)95平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全载流量:272(安)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
150铜电缆最大载流量
95铜电缆载流量
95铜电缆安全载流量
35铜电缆载流量
185的铜电缆载流量
150平方铜电缆载流量
150平方铠装铜电缆载流量
70铜电缆载流量
70方yjv 铜电缆载流量