33问答网
所有问题
当前搜索:
9kw三相电热水器用多粗的线
9kw的热水器
,
用的
是
三相电
,请问它 要用多大的电源线,和没相线的电流是...
答:
9KW
工作电流在18A左右,用4平方足够
小白求解,用
9Kw三相电的热水器用多少
平方的
答:
9KW的三相电源热水器,工作电流24A左右,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,24A电流,
应该选择2.5平方毫米的铜线即可
。
9千瓦
电热水器
380的该用多大线?
答:
国标2.5平方(电源线)
或 非标4平方(电缆铜线)
三相
380v
9kw的电热水器
怎么选电线和空气干卜丢?
答:
电流=9000÷380÷1.732=13.7A,选2.5平方铜线,开关用16A空开。如果距离较远还需要校核线路压降。
9kw的
电器的电线
要多粗
?
答:
9千瓦用电设备应该配6平方的电线
。如果是家用的话都是220V的单相电,9KW全开的时候电流大概是45A,正常肯定达不到这个值,所以用6平方的线就够了。电压220V,电流=9*1000/220≈40.909安 铜线每平方载流量5-8安,40.909/8≈5.114,要用6平方的铜线。
3相
供电 单相负载 怎么计算电流 我要选择选多大
的线
径来
使用
答:
不允许用2.5mm2,这个是建筑电气规范标准要求的,不需计算。总进线选用ZR-YJV-0.6/1 5*6mm2即可,这个是估算的经验值。具体计算过程需提供
电热水器
详细参数等。例如热水器单台1500W,则共
9KW
,功率因数设为0.6,则计算电流Ijs=9KW/380V/1.732/0.6=22.79A,查表得6mm2铜芯电缆即可。
380
电热水器
如何选电源线
答:
建议 3KW用5根2.5平方的单股铜芯线连接(2.5单股铜芯线可以负荷20A的电流,其中一根安全接地用) 6
KW的
用5根4平方的单股铜芯线连接(4平方的可以负荷30A的电流,其中一根安全接地用)有什么不清楚的请留言 大家切磋下 我所在的公司用的就是你说的
电热水器
9KW
60L 用的是4根4平方的单股...
4平方的电线能带动
多少
千瓦?
答:
4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;4mm²铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;在380V
三相
交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率。
我现在有5p的空调两个还有
热水器9kw
,单相负荷是40个kw,请问该
使用
多大...
答:
已知条件:P空调=5*0.746(1 hp = 745.6 W )*2=7.46
KW
;P
热水器
=2*9=18KW;P单相=40KW.P总=P空调+P热水器+P单相=7.46+18+40=65.46KW。根据公式得:I=P总/√₃UCOSΦ=65.46/1.732/0.38/0.8=124.35A.这个得数是所有设备同时运转峰值电流,COSΦ是功率因数一般照明...
9KW
380V
电热器
交流接触如何接线?
答:
我们厂里有一个
电热水器
.
三相
.也是
9KW
,用得是正泰的CJX2-1810.就是18A的接触器.你电开水器件6KW是单相吧,单相就差不多27A.因为是阻性负载25A也可以,不过不合规定,380V,7.5kW就是你说的那个意思.电压不是重点.接触器主要从触点电流来选择,220V还是380V的用电器只要的额定电流小于接触器的...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
电热水器用多粗的电线
用电热水器需要多粗的电线
2100瓦的电热水器要用多粗的线
即热式电热水器需要多粗的电源线
2100w电热水器用多粗的铜线
家用热水器用多粗的线
电热水器3000瓦用多粗的线
5kw热水器用多粗的线
3个千瓦的电热水器需要多粗的线