答:
你的意思是启动按钮按了之后不需要通过PLC就直接启动变频器吗?如过是这样的话那就很简单了,
直接把变频器调成3线制,然后接启动按钮就行了
。
abb变频器
远程设定是10hz,但
直接
到
50hz
答:
看看你的控制地选择的是不是远程控制,是不是你现在使用的给定地点
。再看看速度限幅,给定限幅有没有限制最小值 给定整定环节的设定是不是正确,是不是正确转换了给定信号和频率。
abb变频器
18.5kw
启动50hz
怎么是二十几a
答:
按照电流来说 18.5KW
启动输出
是220V 时 其最大电流应该等于(18.5KW /220V )*0.95 = 79.8A 如果是三相 四线制电 那么最大电流= 79.8A /3 = 26.6 另外启动电流为20A 很正常的,以上分析是全负荷运转时的电流。希望采纳爱奇亮
ABB变频器
510系列15KW键盘给定然后升频到
50HZ
,
输出
模块正常但是无输出...
答:
1 .你使用了PID
。 反馈值,给定值是多少?(可在实际信号组查看)如反馈值=给定值说明是正常的。如反馈值很大说明压力变送器有问题。此时可提高给定值(让它高于反馈值)。2.由于25KW的水泵比4KW水泵的流量.扬程都大和高。可能25KW的水泵转到17Hz时,反馈值(水泵出水压力)以经达到给值。3.查看...
...实际运行38HZ,当调到30HZ时,显示运行为
50HZ
,模拟量正常
答:
模拟量对应的频率比例关系设置有问题
,可能为0-10V对应20-50HZ
哪位专家学者能教教我具体怎样调高
ABB变频器
的频率从37Hz调到
50Hz
,我这...
答:
是的,REM模式如果是模拟量AI控制就把信号给到最高(10V或20mA),如果是固定频率只用远程按钮DI控制的话,
直接
将频率下限调到
50HZ
,这样
开机
后
变频
会按照设定的加速时间
输出
0-50HZ。ACS510的是参数2007,将2007限幅调至50就可以了。不知道你的是什么型号。
哪位专家学者能具体教教我怎样调高
ABB变频器
的频率从37Hz调到
50Hz
.我这...
答:
是的,REM模式如果是模拟量AI控制就把信号给到最高(10V或20mA),如果是固定频率只用远程按钮DI控制的话,
直接
将频率下限调到
50HZ
,这样
开机
后
变频
会按照设定的加速时间
输出
0-50HZ。ACS510的是参数2007,将2007限幅调至50就可以了。不知道你的是什么型号。
再请问
ABB变频器
怎样调
50Hz
频率的代码,电位器已调到最大显示是37Hz...
答:
要看你参用的
变频器
是那种型号的, 是外接电源还是
ABB
本身的电源,如果ABB510 接在AI1端口的话,将参数调至0120 调电阻,看是不是100% ,如不是,比如70% ,那么,将1302 调为70% ,输出频率
就50HZ
了
ACS510
ABB变频器
触摸屏上设置的75HZ,变频器上只有
50HZ
,如何调整,变频...
答:
变频器
工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。
ABB变频器
ACS510型控制锅炉引风机(110KW),频率为
50Hz
时电流为132A,引...
答:
说明
变频器输出
的实际频率还没达到真正的50赫兹。这种情况
就
得让
ABB
的调试人员校正一下变频器了,你也可以买一个转速表测量一下引风机转速,是否达到电机的最高参数。以上是电器方面存在的问题,另外,根据风机特点,如果烟道系统出现堵塞,也会出现这种情况,即便是输出频率达到50赫兹,风机电流仍旧不会高...