FANUC
1815怎么用?
答:
FANUC
1815的使用主要包括两种方法:
有挡块
返回参考点和
无挡块
返回参考点。有挡块返回参考点的步骤如下:1. 确认以下参数:No.1005#1=1:选择返回参考点方式。0:有挡块。1:无挡块No.1006#5:选择返回参考点方向。0:正方向,1:负方向 2. 将参数1815#5改为1。此时系统会出现报警,切断NC电源后...
fanuc
系统如何设置第二参考点位置
答:
确认如下参数:No.1005#1=1:选择返回参考点方式。0:
有挡块
。1:
无挡块
No.1006#5:选择返回参考点方向。0:正方向,1:负方向 No.1428:每个轴的参考点返回速度 1、在MDI模式下依次按下、,输入“1815”,按下,将参数1815#5改为1。此时系统会出现报警,切断NC电源后重新启动。NC重新上电后会...
FANUC
series oi-mc数控铣床在运行中Z轴不能回零总是超程是什么原因_百...
答:
有两种情况:一:有挡块回原点 出现这种情形时1:原点开关坏了
可以通过观察PLC状态里的X9.2信号 (手压开关看一下信号的0、1变化);2、如果有变化: 再看一下挡块是否可以接触上开关;3、软限位设置不当 修改软限位参数 二、无挡块回原点 照说明书看一下原点设定方法进行设定(修改一个...
FANUC
0i MD 加工中心,因伺服缺电需重新设置参考点
答:
有挡块
的 参数1320记住原来的数值然后放大(输入999999)然后手轮摇到极限,记住特别是在接近机械极限时 要慢慢摇,极限后向回摇5毫米左右 这时 1815.4改为1,关电 重启 再把1320改回原来的数值 假如 1815.4怎么都改不了,就先1815.5 先改为0 然后1815.4为1 1815.5为1
无挡块
的 先...
请问
FANUC
系统,机床的机械零点,软限位,硬限位,零点开关,
挡块
,怎么分类...
答:
挡块: 有挡块回零方式下的减速开关
。机床有挡块回零过程中轴运行的速度较快,但在接近零点时速度会迅速减慢,继而停止。其减速时就是因为机床工作台在接近零点时压下了挡块(即减速开关闭合),随后电机编码器自动检测一转信号,检测到之后机床就会停止,回零动作完成。零点开关: 一种设置在各种电网...
fanuc
0i mate md 数控系统怎样设定机械参考点
答:
当更换绝对位置检测器或绝对位置丢失时,应设定参考点,绝对位置检测系统一般使用
无挡块
式零点回归。一: 使用相对位置检测系统的参考点回归方式:1、发那克系统:1)、工作原理:当手动或自动回机床参考点时,首先,回归轴以正方向快速移动,当挡块碰上参考点接近开关时,开始减速运行。当挡块离开参考点接近开关时,继续以FL...
发那科
数控编码器增量式编码器是如何发出回零到位信号的呢
答:
FANUC
系统中增量式编码器是
有挡块
返回参考点模式,它的回零信号是回零操作时机械撞到回零挡块后减速,同时编码器检测到轴转动一转标志位信号,把这个信号传到CNC,使系统确认回零。
发那科
数控车更换绝对位置编码器电池后,坐标系不记忆怎么办
答:
FANUC
0I系列数控系统的数控机床
无挡块
返回参考点的设置 (绝对位置编码器的伺服电机,不需要安装回零开关和回零档块):先要设定的参数:1005#1设为1——各轴返回参考点不使用档块方式,此时返回参考点就不需要使用减速信号*DEC。1815#5设为1(使用绝对位置编码器)1815#4设为0(绝对位置编码器原点...
加工中心
fanuc
不能原点复归怎么办
答:
行程开关坏了,如果是新系统绝对值的,那就是电池没电了吧。
一台全新的
FANUC数控
机床,请简述
有挡块
回参功能的实现步骤?包括PMC的...
答:
1、打到回零的选项,动轴回零。2、当
挡块
被轴台压到的时候就减速了,挡块被压的时候PMC的X地址有一个会变成0。PMC的I/O分配:早期的I/O板用于数控系统和外部的开关信号交换。具体参数设定:行程开关X地址的触发,通到PMC的梯形图程序给了机床一个开始寻找一转信号的指令。梯形图程序:根据x的型号...
1