33问答网
所有问题
当前搜索:
GIS变电站运行维护
110kV
变电站
事故分析和处理
答:
如果是新建站的话特别注意连接的地方是否牢固可靠,要不会产生计量误差、保护误动作、放电等事故。举个例子:我们做的某某110kV
GIS变电站
,GIS的110kV电缆进线处的导电杆未安装到位,充电的时候设备噪声过大。如果带负荷
运行
的话设备要爆炸的。凡是新建站的话特别要注意连接的端子排和其他连接的地方要...
变电运行
应知应会的内容是什么
答:
变电工区
运行
人员主要负责管理了,比如
变电站
缺陷处理的协调工作、购置和管理变电站备品备件、新建和改造变电站缺陷的验收、各变电站资料的整理、变电站设备的全面掌握管理(包括设备健康状况、反污闪、渗漏、缺陷等等)、变电站人员的管理、变电可靠性管理、
GIS
、PMS、ERP系统、变电站技术指导、运行工作指导...
有谁知道
变电站
一个间隔安装户外110kV
GIS
要多长时间
答:
3天
变电站
有哪几部分组成?都发挥什么作用?
答:
变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端
变电站
。电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的
运行
电压...
110kv
GIS变电站
扩建原双母线与新增母线如何对接 间隔
答:
1,新建间隔安装调试完成,已经充好气;2,若
变电站
双母线可以同时停电则停电进行对接。3,若不能全停则应先停一条母线并将与对接间隔相邻的设备(考虑对接间隔的气室问题)也停电,然后进行一侧母线连接;连接后对连接气室充好气,然后用母联对新增加的母线进行充电实验,良好后恢复该母线
运行
;4,将负荷...
升压站主变为啥和
gis
连接
答:
升压站主变和
gis
连接因为这是必不可少的装备。根据查询相关公开信息,
GIS
全称气体绝缘组合电器设备,它将一座
变电站
中除变压器以外的一次设备,包括断路器,隔离开关,接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。
变电站
GIS
是什么
答:
GIS
是全封闭是组合电气。
高压
gis
设备出厂如何运输到
变电站
答:
1、首先厂家需要对
gis
高压设备进行包装。2、其次根据具体的高压gis设备的尺寸选择海运、陆运、空运。3、最后厂家在确保安全的情况下把高压gis设备运输到
变电站
。
我主要从事
GIS
设备的检修,可是对电力GIS设备的回路二次图不太懂,尤其...
答:
GIS
电气图纸一般会分为几部分内容:1. 电源回路;2. 断路器储能回路;3. 断路器分合闸回路;4.断路器非全相保护回路;5. 隔离开关分合闸回路;6.接地开关分合闸回路;7.气体密度监视回路 8.信号报警回路;9.开关联闭锁回路 10.电流互感器回路;11.电压互感器回路;(如果有)12.元器件明细表和...
变电站
工作原理
答:
变电站
工作原理就是电磁感应原理。变电站里,当交流电压加到一次侧绕组后,电流流入该绕组,由于励磁作用在铁心中产生磁场,这个磁场不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,二次侧绕组中由于有线圈就会产生感应电动势,如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出。